电厂热控系统中热控保护装置的故障分析与保护探究

[摘要]随着电厂机组自动化水平逐渐提高,大型火电厂的DCS系统越来越重要,电厂对DCS系统的依赖程度逐渐的增加,热控保护系统的可靠性成为电厂最终需要考虑的重要问题。但是现在的热控保护系统中,经常会出现一些故障,为了保证机组能够安全可靠经济平稳的运行,需要对常见的故障进行分析,并能够及时的给出相应的解决方案。

【关键字】热控系统;热保装置;故障分析与保护

1、热控保护装置及DCS系统应用

热控保护装置的作用就是在设备发生某些能够引起非常严重后果的时候能够采取相应的措施并加以保护,从而可以软化故障,使得系统停机,并进行检修,从而避免发生重大的设备损坏,从而减少人员的伤亡以及财产上的损失。电厂的热控保护装置是保证系统机组能够安全稳定运行的重要设备。现在随着科技的进步,机组的容量越来越大,同时系统的自动化水平也在逐渐的提高,这就对热控保护装置系统提出了更高的要求。同时也对相应的热控维修人员和技术管理人员提出了更高的要求。

DCS控制系统现在发展逐渐的成熟起来,使得热工自动化的程度越来越高,但是热工保护误动和拒动的情况还时常发生。如何防止DCS系统失灵和热工保护误动、拒动成为火力发电厂日益关注的焦点问题。由于热控设备覆盖着热力系统和热力设备的所有环节参数,而热电厂的各种系统还相互联系,相互制约,任何一个环节的故障都会引起整个热工保护系统的故障,从而会造成不必要的经济损失。因此如何提高系统的可靠性成为一个重要并且迫切的问题。当主辅设备正常运行时,由于保护系统自身的原因造成的误动作,会造成主辅设备停止运行,这种现象称为保护误动;当主辅设备发生故障时,保护系统发生故障导致保护系统不动作,这种现象称为保护拒动,这两种行为最终都会造成重大的经济损失和人员事故。

2、热控装置故障的原因及亟待解决的问题

因为DCS的软硬件系统引起的保护误动作时有发生。主要的原因有信号处理卡、输出模块、设定值模块、网络通讯等故障引起的。热控元件故障是因热工元件故障包括温度、压力、液位、流量、阀门位置元件等误发信号而造成的主机辅机保护误动拒动,且占的比例也比较大。有些电厂因热工元件故障引起热工保护误动拒动甚至占到了一半,主要原因是元件老化和质量不可靠单元件工作,无冗余设置和识别。电缆接线短路、断路、虚接引起的保护误动作的原因有电缆老化、绝缘破坏、接线柱进水、空气潮湿腐蚀等。

设备电源的故障是因为热控保护系统的自动化水平的提高。热工保护中加入了DCS系统一些过程保护站电源故障停机保护。因为热控设备电源故障引起的