海湾主要设备的技术特点及参数(全文)

更新时间:2024-05-28 16:22:02 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

主要设备的技术特点及参数

目 录

(一)火灾报警控制器 ............................................................................................... 1

● JB-QT-GST5000型控制中心火灾自动报警主机 ....................................... 1 ● JB-QG-GST5000型控制中心火灾自动报警主机 ...................................... 3 ● JB-QB-GST500型火灾报警控制器(联动型)......................................... 5 ● JB-QB-GST200型火灾报警控制器(联动型)......................................... 7 (二)火灾探测器 ....................................................................................................... 9

● JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器 ........................................................... 9 ● JTW-ZCD-G3N型智能电子差定温感温探测器....................................... 11 ● JTY-GF-GST104型非编码光电感烟探测器 ............................................. 12 ● JTWB-ZCD-G1(A)型非编码电子差定温感温探测器 ......................... 13 ● BT-KVA001型编码吸顶式家用可燃气体报警器 .................................... 14 ● BT-KVA002型编码壁挂式家用可燃气体报警器 .................................... 15 ● BT-KV002型非编码壁挂式家用可燃气体报警器 ................................... 16 ● JTY-HS-G2型智能线型红外光束感烟探测器 ......................................... 17 ● JTW-LDB-100型智能缆式感温探测器 .................................................... 18 ● JTG-ZW-G1型智能紫外火焰探测器 ........................................................ 19 ● JTF-GOM-GST601型智能烟温复合探测器 ............................................. 20 (三)报警按钮 ......................................................................................................... 21

● J-SAP-8401型手动火灾报警按钮 ............................................................. 21 ● J-SAP-8402型手动火灾报警按钮(含电话插孔) ................................. 22 ● LD-8403型智能编码消火栓报警按钮 ...................................................... 23 ● LD-8404型智能编码消火栓报警按钮 ...................................................... 24 (四)防爆系统产品 ................................................................................................. 25

● JTYB-GD-G2(Ex)本安型光电感烟探测器 .......................................... 25 ● JTWB-ZCD-G1(A)(Ex)本安型电子差定温感温探测器 .................. 26 ● JTFB-GOF-GST601(Ex)本安型烟温复合探测器 ................................ 27 ● J-SAB-G1(Ex)型本安型手动报警按钮 ................................................ 28

标书制作基本材料

主要设备的技术特点及参数

● LDB-8403(Ex)本安型消火栓报警按钮 ................................................ 29 ● GST-HX-F8501 (Ex)本安型火灾声警报器 ......................................... 30 ● GST-HX-F8502(Ex)本安型火灾声光警报器 ....................................... 31 ● JTGB-ZM-GST501/I型隔爆型紫外火焰探测器 ...................................... 32 (五)现场模块及接口设备 ..................................................................................... 33

● LD-8300型监视模块 .................................................................................. 33 ● LD-8301型智能编码单输入/单输出模块 ................................................. 34 ● LD-8302型切换模块 .................................................................................. 35 ● LD-8302A型双动作切换模块 ................................................................... 36 ● LD-8303智能编码双输入/双输出模块 ..................................................... 37 ● LD-8304型编码消防电话模块 .................................................................. 38 ● LD-8305编码消防广播切换模块 .............................................................. 39 ● LD-8311型总线中继光纤接口 .................................................................. 40 ● LD-8313型总线隔离器 .............................................................................. 41 ● LD-8319型编码中继器 .............................................................................. 42 ● LD-8320型有源终端 .................................................................................. 43 (六)火灾显示盘 ..................................................................................................... 44

● ZF-101型火灾显示盘................................................................................. 44 ● ZF-500型汉字液晶显示火灾显示盘......................................................... 45 ● ZF-GST8901型火灾显示盘 ....................................................................... 46 ● ZF-GST8902型汉字液晶显示火灾显示盘 ............................................... 47 ● ZF-GST8903型图形式火灾显示盘 ........................................................... 48 (七)电源 ................................................................................................................. 49

● GST-DY-100型电源箱 ............................................................................... 49 ● GST-DY-200型智能电源箱 ....................................................................... 50 ● GST-LD-D02型智能电源盘 ...................................................................... 51 ● GST-LD-D06型智能电源盘 ...................................................................... 52 (八)消防广播系统 ................................................................................................. 53

● 总线制火灾应急广播系统.......................................................................... 53 ● 多线制火灾应急广播系统.......................................................................... 54 (九)消防电话系统 ................................................................................................. 55

标书制作基本材料

主要设备的技术特点及参数

● 总线制消防电话系统.................................................................................. 55 ● 多线制消防电话系统.................................................................................. 56 (十)气体灭火控制 ................................................................................................. 57

● LD-QKP06型气体灭火控制盘 .................................................................. 57 ● 气体灭火控制卡.......................................................................................... 58 ● LD-8317A型气体喷洒指示灯 ................................................................... 59 ● LD-8318A型紧急启动/停动按钮 .............................................................. 60 (十一)多线制联动控制设备 ................................................................................. 61

● LD-KZ014型多线制联动控制盘............................................................... 61 ● KZK-100型多线制控制卡 ......................................................................... 62 ● LD-KZC-100型多线制CPU控制卡(盘) ............................................. 63 ● LD-8302D型转换接口模块 ....................................................................... 64 (十二)其它设备 ..................................................................................................... 65

● GST-HX-M8501型编码火灾声报警器 ..................................................... 65 ● GST-HX-M8502型编码火灾声光报警器 ................................................. 66 ● BMQ-1电子编码器 .................................................................................... 67 ● GST-5000彩色CRT显示系统 .................................................................. 68

标书制作基本材料

主要设备的技术特点及参数

设备性能特性 GST牌分布智能型火灾自动报警及消防联动控制系统是海湾公司研制成功的高科技消防电子产品,技术成熟,其性能特点如下:

(一)火灾报警控制器

● JB-QT-GST5000型控制中心火灾自动报警主机

设计采用JB-QT-GST5000型汉字液晶显示火灾报警控制器(联动型)作为控制中心报警控制器,其主要特点如下:

采用大屏幕汉字液晶显示器,各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上,便于用户操作使用;可以观察智能型探测器动态工作曲线,以便于了解现场的实际环境条件;控制器具有强大的面板控制及操作功能,各种功能设

置全面、简单、方便。

控制器采用模块化设计,具有高度智能化的特点,与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统,系统工作可靠性高,极大地降低了误报。

系统内部采用并行总线数据传输,主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式,不会因为多回路而影响整机的巡检速度,信息传输快速、准确。

全总线控制系统布线灵活,既可以采用报警点与联动点共回路布线方式,布线简单;也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式,系统工作可靠性高。

控制器具有极强的现场编程能力,各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备,其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式,系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用,也可由各类编码模块占用,设计灵活方便。

标书制作基本材料

1

主要设备的技术特点及参数

联动控制设备采用专用24V直流电源供电,使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。

主要技术指针如下:

◎液晶屏规格:320×240图形点阵,可显示12行汉字信息 ◎控制器容量:

a.系统容量可扩展到40块242个地址编码的回路,最大容量为9680个位址编码点。

b.可外接64台火灾显示盘;联网时最多可接32台其它类型控制器。 c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置。 ◎线制:

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接,与各类控制模块间除无极性二总线外,还需外加二根DC24V电源总线。

b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接,对于火灾报警显示盘,需外加两根DC24V电源供电总线。

c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线,通过RS-232标准接口连接,最大连接线长度不宜超过15m。

◎使用环境:温度: 0℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露

◎电源:主电为交流220V+10%

-15%;控制器备电为DC24V 24Ah密封铅电池;联动备电为DC24V 24Ah密封铅电池。

◎功耗≤150W

◎外形尺寸:1080mm×1113mm×1350mm ◎总线通讯距离达1.5公里 ◎具备RS-232和RS-485接口

标书制作基本材料

2

主要设备的技术特点及参数

◎线制:

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

b.多线制控制点与模块(LD-8302D)之间采用无极性二线连接

c.控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、无极性DC24V电源线)

d.控制器与火灾显示盘采用四总线连接(有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线)

e.与彩色CRT系统通过RS-232标准接口连接,最大连接线长度不宜超过15m ◎使用环境:温度: 0℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露

◎电源:主电为交流220V+10%

-15%,内装DC12V 10Ah密封铅电池作备电 ◎功耗≤30W

◎外形尺寸:400mm×560mm×178mm

标书制作基本材料

8

主要设备的技术特点及参数

(二)火灾探测器

● JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器

JTY-GD-G3智能光电感烟探测器采用专用的控制芯片及数字元化总线通讯技术,具有很高的报警可靠性及简便的安装调试方式。可采用总线、环形或两种方式混合的拓扑结构与火灾自动报警控制器相连,提高了系统的可维护性。

本探测器的传感器部分采用后向散射迷宫结构,克服了光电感烟探测器对黑烟不敏感的缺陷;探测器内温度补偿器件的设置,一方面可以矫正器件的温度漂移,另一方面对火灾的温度变化也能够提供一定的信号补偿作用,大大提高了报警的可靠性。

本探测器应用智能火灾算法,通过A/D转换采集环境资料,并将资料进行处理,判断当前的环境状态。当环境温度、灰尘、湿度等条件变化时,探测器可自动进行调整和补偿,提高了可靠性,降低了误报率。

探测器设有灵敏度调整功能,灵敏度的调整可通过主机也可通过编码器来实现。灵敏度的调整幅度可根据需要来确定,如昼/夜灵敏度调整,根据现场环境状况进行的灵敏度调整等。

探测器还可设置预报警线,对特别重要场合提供早期预报警功能。当探测器探测到环境参数达到预报警线时,将相应信息传至控制器,提示值班人员注意现场情况,确认是否发生火警。

探测器具有自诊断功能,对器件损坏、迷宫污染等情况可进行自我检查,并向控制器发出故障报警信号。当探测器迷宫灰尘积累达到一定的程度,探测器将报警探测器灰尘故障。探测器的灰尘故障分为两级,一级是预故障,此时灰尘积累已达到很高的程度,但仍然能够探测现场火灾,发出火警信号;另一级是故障,即使补偿后也不能够可靠报警。

探测器设有通讯监控功能,随时检测与主机的通讯状况。当发现与控制器通讯失败后,探测器自动转入独立工作模式。在独立工作模式下,探测器按照预定的算法对环境状况进行监测,当确认环境有火灾发生时,探测器将点亮报警灯,指示有火灾发生。探测器在独立工作模式下,仍随时检测通讯信号,如通讯恢复,

标书制作基本材料

9

主要设备的技术特点及参数

探测器将有关信息传回主控制系统。

探测器能够记录运行期间采集的环境资料,并保存最末次报警资料。探测器与控制器间采用数字化总线通讯,可根据控制器的命令要求将上述数据传至控制器,并在图形监控计算机中进行显示。在系统应用中,探测器亦可设定为主机报警方式,此时探测器完成传感器的功能,火灾判定由主控制器完成。

探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分,底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路。探测器的底部采用密封方式,侧面留有溢水孔;接线端子设计有防水护套保护,确保在有溢水或渗水的情况下,探测器能够正常工作。另外,每只探测器内线路板均采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障探测器内部的防潮性能。探测器的已获专利,专利号为:ZL99311724.4。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤0.8mA ◎报警电流≤2.0mA

◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

◎使用环境:温度: -10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 ◎编码方式:十进制电子编码

◎外形尺寸:直径:100mm,高:42mm(不带底座)

标书制作基本材料

10

主要设备的技术特点及参数

● JTW-ZCD-G3N型智能电子差定温感温探测器

智能电子差定温感温探测器采用优质电子测温传感器以及专用的控制芯片及数字元化总线通讯技术,工作性能稳定、可靠。探测器根据应用环境可以分别设定为差温或定温探测器,并且可以设定差温探测器的灵敏度以及定温探测器的报

警温度,以适用不同场所的应用。

探测器可以采用总线、环形或两种方式混合的布线方式与火灾自动报警控制器相连,布线灵活,安装方便。

探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分,底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路。探测器的底部采用密封方式,侧面留有溢水孔;接线端子设计有防水护套保护,确保在有溢水或渗水的情况下,探测器能够正常工作。本探测器可通过掌上型编码器进行电子编码及性能检查,具有良好的抗粉尘及潮湿能力。

本探测器为专利产品,专利号为ZL99311722.8。 主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤0.8mA ◎报警电流≤2.0mA

◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

◎定温灵敏度级别:定温1级灵敏度:报警设定温度58℃;定温2级灵敏度:报警设定温度66℃;定温3级灵敏度:报警设定温度72℃。

◎使用环境:温度: -10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 ◎编码方式:十进制电子编码

◎外形尺寸:直径:100mm,高:45mm(不带底座)

标书制作基本材料

11

主要设备的技术特点及参数

● JTY-GF-GST104型非编码光电感烟探测器

采用新型的散射技术及进口光电器件,提高了传感器的可靠性、稳定性和一致性,并采用独特的迷宫设计,防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。产品结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强,并具有良好的抗化学腐蚀性。本探测器报警方式为电流型,与LD-8319编码中继器、LD-8320

有源终端配合使用,可接入本公司生产的各类火灾报警控制器,完成探测器的信号处理。

主要技术指针如下: ◎工作电压:DC12V~DC28V ◎监视电流≤60μA ◎报警电流:10mA~30mA

◎报警确认灯:红色,报警时常亮

◎使用环境:温度: -10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 ◎外形尺寸: 直径:100mm,高:42mm(不带底座)

标书制作基本材料

12

主要设备的技术特点及参数

● JTWB-ZCD-G1(A)型非编码电子差定温感温探测器

JTWB-ZCD-G1(A)型非编码电子差定温感温探测器是利用热敏组件对温度的敏感性来检测环境温度,内置单片机,固化高可靠火灾判断程序,并采用特殊工艺进行处理,工作稳定可靠,且具有良好的抗化学腐蚀性。本探测器报警方式为

电流型,与LD-8319编码中继器、LD-8320有源终端配合使用可接入本公司生产的各类火灾报警控制器,完成探测器的信号处理。

主要技术指针如下: ◎工作电压:DC12V~DC28V ◎监视电流≤60μA ◎报警电流:10mA~30mA

◎报警确认灯:红色,报警时常亮

◎使用环境:温度: -10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 ◎外形尺寸:直径:100mm,高:45mm(不带底座)

标书制作基本材料

13

主要设备的技术特点及参数

● BT-KVA001型编码吸顶式家用可燃气体报警器

BT-KVA001、BR-KVA001、BT-VA001、BR-VA001编码吸顶式家用可燃气体报警器采用半导体气敏组件,工作稳定,安装简单,此类报警器采用DC24V集中供电,与我公司生产的各类火灾报警控制器配合应用。用于家

庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。BT-KVA001、BR-KVA001两种产品提供用于控制通风换气设备的无源常开触点和控制燃气管道电磁阀的有源触点。BT-VA001、BR-VA001两种产品仅提供控制燃气管道电磁阀的有源触点。BT-KVA001 、BT-VA001适用于探测天然气,BR-KVA001、BR-VA001适用于探测人工煤气。

主要技术指针如下:

◎检测组件:半导体自然扩散式 ◎电源电压:DC16V~DC30V ◎工作电流:监控电流≤80mA 报警电流≤100mA ◎报警浓度:天然气 5500ppm 煤 气 1200ppm(H2)

◎预热时间:5分钟

◎报警方式:红色LED闪烁,并伴有间歇蜂鸣声 ◎输出触点:

无源常开触点,容量:220V/3A,仅BT-KVA001、BR-KVA001型

有源触点,0V~12V单向直流脉冲电磁阀,驱动能力:2200μF/12V电容放电

◎使用环境:温度:0℃~+50℃

相对湿度≤95%,不结露 ◎外形尺寸:直径:137mm,高:46mm(不带底座)

标书制作基本材料

14

主要设备的技术特点及参数

● BT-KVA002型编码壁挂式家用可燃气体报警器

编码壁挂式家用可燃气体报警器采用半导体气敏组件,工作稳定,安装简单。此类报警器采用DC24V集中供电,可与海湾公司生产的火灾报警控制器以无极性二总线的方式进行连接,与其它各类火灾探测器一起组成总线制火灾报警系统。适用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。设有二级

声光报警状态:一般报警和紧急报警。

主要技术指针如下:

◎检测组件:半导体自然扩散式 ◎电源电压:DC16V~DC30V

◎工作电流:监控电流80mA,报警电流100mA ◎报警浓度:天然气(BT-Y002系列)

一级报警:7000ppm 二级报警:10000ppm ◎预热时间:5分钟

◎报警方式:红色LED闪烁,并伴有间歇蜂鸣声。一般报警时,红色LED闪烁频率约为1Hz;紧急报警时,红色LED闪烁频率约为3Hz

◎输出触点:

无源常开触点,容量:220V/3A,仅BT(R/Y)-KVA002系列

有源触点,单向12V直流脉冲电磁阀,驱动能力:2200?F/12V电容放电 ◎使用环境:温度:0℃ ~ +50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎编码方式:十进制电子编码 ◎外形尺寸:176mm×80mm×45mm

标书制作基本材料

15

主要设备的技术特点及参数

● BT-KV002型非编码壁挂式家用可燃气体报警器

非编码壁挂式家用可燃气体报警器采用半导体气敏组件,工作稳定,安装简单。此类报警器采用AC220V供电,适用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可通过海湾公司生产的LD-8300型编码单输入模块与火灾报警控制器进行连接,与

其它各类火灾探测器一起组成总线制火灾报警系统。

主要技术指针如下:

◎检测组件:半导体自然扩散式 ◎工作电压:AC220V

◎使用电压范围:AC180V~AC242V

◎功耗:监视功率:7W 报警功率:10W ◎报警浓度:

天然气 5500ppm (BT系列) 人工煤气 1200ppm (BR系列) 液化石油气 3000ppm (BY系列) ◎预热时间:5分钟 ◎输出触点:

无源常开触点,容量:220V/3A,仅BT(R/Y)-KV002系列

有源触点, 6V~12V单向直流脉冲电磁阀,驱动能力:1000?F电容放电 ◎使用环境:温度:0℃ ~ +50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:176mm×80mm×45mm

标书制作基本材料

16

主要设备的技术特点及参数

● JTY-HS-G2型智能线型红外光束感烟探测器

JTY-HS-G2型智能线型红外光束感烟探测器内置单片计算机,具备强大的分析判断能力,通过探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,提高了整个系统探测

火灾的实时性和准确性。该探测器与控制器配套使用,可组成火灾报警控制系统,特别适用于高层建筑群、文物保护建筑设施、厅堂馆所、仓库群及隧道工程等,凡是在火灾形成前有烟雾出现的场所均可使用本产品。

该探测器调试方法简单,调试过程中,利用火警灯与故障灯组合确认(亮或灭),及控制器的‘定点调试’功能,可以连续监视接收端光强的变化趋势,便于探测器对正调试,解决了非智能红外光束探测器高空对正调试难及作业安全问题。

主要技术指针如下:

◎工作电压:发射端:DC24V 接收端:总线24V ◎接收器:监视电流≤1.8mA,报警电流≤2.5mA

发射器:监视电流≤2.5mA(与24V电源相连接,不分极性) ◎报警确认灯:红色

故障指示灯:黄色

◎使用环境: 温度:-10℃~+50℃

相对湿度:≤95%,不结露

◎编码方式:十进制电子编码

◎外形尺寸:直径:100mm,高:94mm(不带底座) ◎保护面积:

本探测器可有效保护一矩形区域,其最大保护区域面积:100m×14m

标书制作基本材料

17

主要设备的技术特点及参数

● JTW-LDB-100型智能缆式感温探测器

智能缆式线型感温探测器是由JTW-LDB-100型智能缆式线型感温探测器编码接口、 JTW-LDZ-100型终端及线型感温电缆构成。本探测器属于缆式感温探测器,适用于电缆遂道内的动力电缆和控制电缆的火灾早期预报与控制,可在电厂、钢厂、化工

厂、古建筑物等场所使用。

JTW-LDB-100编码接口内置单片计算机,采用电子编码,可将线型感温探测器接入火灾报价系统信号二总线。感温电缆的首端编码接口连接,末端与JTW-LDZ-100型终端连接。每个接口可以连接两路感温电缆,每路占用一个编码点。

终端为缆式线型感温探测器的专用附件,接于整条感温电缆的末端,无需接入火灾报警控制器。终端上带有感温电缆火警测试开关,便于工程调试时模拟测试线型感温探测器的报警性能。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤3mA ◎报警电流≤5mA

◎线制:接口与火灾报警控制器采用无极性二总线连接,终端直接与线型感温电缆连接

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:编码接口:162mm×200mm×80mm,终端:120mm×80mm×40mm

标书制作基本材料

18

主要设备的技术特点及参数

● JTG-ZW-G1型智能紫外火焰探测器

紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,适用于火灾发生时易产生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用本探测器。本探测器与其它探测器配合使用,能及时发现火灾,减少

损失。

紫外火焰探测器的传感器采用进口紫外光敏管,具有灵敏、可靠,抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀性气体等优点。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤2mA ◎报警电流≤10mA ◎线制:无极性信号二总线 ◎探测角度≤800

◎保护面积:S=(h×tgα)2

π(h:探测器距地面高度,α=400

) ◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

◎使用环境:温度:-20℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 ◎外形尺寸:直径:100mm,高:41mm(不带底座)

标书制作基本材料

19

主要设备的技术特点及参数

● JTF-GOM-GST601型智能烟温复合探测器

复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。JTF-GOM-GST601型烟温复合探测器是我公司最新推出的一款新型探测器,是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复

合探测器。它不仅具有智能光电感烟探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款复合探测器克服了普通前向散射型光电感烟探测器对黑烟小颗粒烟雾的不敏感特性,能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)进行探测和报警。同时该款复合探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警,扩大了光电感烟探测器的应用范围。

本探测器为无极性信号二总线制,可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容,可混合安装在同一总线上。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤0.8mA ◎报警电流≤2mA

◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮,故障时熄灭 ◎定温报警温度:62℃(可通过电子编码器最高设置到78℃) ◎使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 ◎编码方式:十进制电子编码

◎外形尺寸:直径:100mm,高:42mm(不带底座)

标书制作基本材料

20

主要设备的技术特点及参数

(三)报警按钮

● J-SAP-8401型手动火灾报警按钮

J-SAP-8401型智能编码手动报警按钮的设计采用新颖的造型结构,可恢复的特性,非常适合应用。手动报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动报警按钮可

直接接到控制器总线上。

J-SAP-8401型智能编码手动报警按钮具有以下特点:

(1)手动报警按钮采用无极性信号二总线,其地址编码可由手持电子编码器在1~242之间任意设定。

(2)手动报警按钮采用拔插式结构设计,按钮上的有机玻璃压片子按下后可用专用工具复位。

(3)按下手动报警按钮玻璃片,可由按钮提供额定DC60V /100mA无源输出触点信号,可直接控制其它外部设备。

手动报警按钮采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障手钮内部的防潮性能。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤0.8mA ◎动作电流≤ 2mA

◎线制:与控制器无极性信号二总线连接

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:90mm×122mm×48.5mm

标书制作基本材料

21

主要设备的技术特点及参数

● J-SAP-8402型手动火灾报警按钮(含电话插孔)

J-SAP-8402智能编码手动报警按钮(含电话插孔)的设计采用新颖的造型结构,可恢复的特性,非常适合应用。

本手动报警按钮采用电子编码方式,一旦确认报警,立即将信号传至控制器,报警快捷迅速。手动报警按钮上设用电话插孔,当掌上型电话插入后可与控制中心通话。

手动报警按钮采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障手钮内部的防潮性能。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤0.8mA ◎动作电流≤ 2mA

◎线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话插孔采用四线制连接,与TS-Z02多线制电话主机采用电话二总线连接

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:90mm×122mm×48.5mm

标书制作基本材料

22

主要设备的技术特点及参数

● LD-8403型智能编码消火栓报警按钮

LD-8403型智能消火栓报警按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。

按钮表面装有一有机玻璃片,当启用消火栓时,可直接按下玻璃片,此时按钮的红色指示灯亮,表明已向消防控制室发出了报警信息,控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向

消火栓报警按钮发出命令信号点亮泵运行指示灯。消火栓报警按钮上的泵运行指示灯,既可由控制器点亮,也可由泵控制箱引来的指示泵运行状态的开关信号点亮,可根据具体设计要求来选用。

报警按钮采用拔插式结构设计,按钮上的有机玻璃压片子按下后可用专用工具复位。

报警按钮可电子编码,采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障按钮内部的防潮性能。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤0.8mA ◎报警电流≤2mA

◎线制:消火栓报警按钮与控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制及由泵控制箱动作点亮泵运行指示灯,需将消火栓报警按钮与泵控制箱采用三总线连接

◎动作指示灯:

红色:报警按钮按下时此灯亮 绿色:消防水泵启动后此灯亮 ◎动作触点:无源常开触点,容量为DC60V、0.1A,可用于直接启泵控制 ◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:90mm×122mm×48.5mm

标书制作基本材料

23

主要设备的技术特点及参数

● LD-8404型智能编码消火栓报警按钮

LD-8404智能编码消火栓报警按钮设计有启动和回答指示,可清晰显示命令状态和泵运行情况。本消火栓手动报警按钮具有直接启泵功能,当与之相连的控制器发生故障时,可直接通过它启动与之相连的消火栓泵,监测消火栓泵的运行情况。消火栓泵动作后,反馈信号将点亮消火栓手动报警按钮的回答指

示灯。

本按钮为编码型,可直接接入海湾公司生产的各种火灾报警控制器或联动控制器,编码采用电子编码方式,编码范围在1~242之间,可通过我公司生产的BMQ-1型电子编码器在现场进行设定。按钮有两个指示灯,红色指示灯为火警指示,当按钮按下时点亮;绿色指示灯为动作指示灯,当现场设备动作后点亮。本按钮具有DC24V有源输出和现场设备无源回答输入,采用三线制与设备连接,可完成对设备的启动及监视功能。此方式可独立于控制器,切断报警器信号总线时,仍可手动按下启动消防泵并可点亮报警及泵动作指示灯。

报警按钮采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障按钮内部的防潮性能。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤0.5mA ◎报警电流≤5mA

◎线制:与报警控制器采用两总线连接,与电源采用两线连接,与消防泵采用三线制连接(一根DC24V有源输出线,一根回答输入线,一根公共地)

◎动作指示灯:

红色:报警按钮按下时此灯亮 绿色:现场设备动作后此灯亮 ◎动作触点:无源常开触点,容量为DC60V、0.1A,可用于直接启泵控制 ◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:90mm×122mm×48.5mm

标书制作基本材料

24

主要设备的技术特点及参数

(四)防爆系统产品

● JTYB-GD-G2(Ex)本安型光电感烟探测器

JTYB-GD-G2(Ex)本安型光电感烟探测器利用红外散射技术,采用进口光电器件,提高了传感器的可靠性、稳定性和一致性,并采用独特的迷宫设计,防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。产品结构新颖、外型美观、性能稳定可靠、

抗潮湿性强,并具有良好的抗化学腐蚀性。本探测器防爆类型为本质安全型,防爆标志为ExibIICT6,适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。与LD-8332防爆编码接口箱配合使用,可接入本公司生产的各类火灾报警控制器,完成对探测器信号的处理。

该产品符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》的有关规定。

主要技术指针如下: ◎工作电压:DC12V~DC24V ◎监视电流≤60?A ◎报警电流:10mA~30mA ◎防爆标志:ExibIICT6 ◎报警确认灯:红色

◎使用环境:温度:-10℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 大气压力:86kPa~106kPa ◎安全栅参数:U0=28V,I0=93mA

◎探测器尺寸:直径:100mm , 高:42mm(不带底座)

标书制作基本材料

25

主要设备的技术特点及参数

● JTWB-ZCD-G1(A)(Ex)本安型电子差定温感温探测器

JTWB-ZCD-G1(A)(Ex)本安型电子差定温感温探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度,内置单片机,固化高可靠火灾判断程序,并采用特殊工艺进行处理,工作稳定可靠,且具有良好的抗化学腐蚀性。适用于石油、化工

等行业具有防爆要求的1区及2区使用。

该产品符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》和GB3836.4-83《爆炸性环境用防爆电气设备 本质安全型电路和电气设备“i”》的有关规定。

本探测器为非编码型,与LD-8332防爆编码接口箱配合使用,可以直接接入各类火灾报警控制器,完成探测器的信号处理。

主要技术指针如下: ◎工作电压:DC12V~DC24V ◎监视电流≤60?A ◎报警电流≤30mA

◎安全栅参数:U0=28V,I0=93mA ◎报警确认灯:红色

◎使用环境:温度:-10℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 大气压力:86kPa~106kPa ◎防爆标志:ExibIICT6

◎探测器尺寸:直径:100mm , 高:45mm(不带底座)

标书制作基本材料

26

主要设备的技术特点及参数

● JTFB-GOF-GST601(Ex)本安型烟温复合探测器

复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。JTFB-GOF-GST601(Ex)本安型烟温复合探测器是我公司最新推出的一款新型探测器,是由烟雾传感器

件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有传统光电感烟探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温探测器的性能,应用范围广泛。

本探测器防爆类型为本质安全型,防爆标志为ExibIICT6,适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。本探测器为非编码型,与海湾公司生产的LD-8332防爆编码接口箱配套使用,可以直接接入各类火灾报警控制器。

主要技术指针如下: ◎工作电压:DC12V~DC24V ◎监视电流≤60?A ◎报警电流≤30mA

◎安全栅参数:Uo=28V,Io=93mA

◎使用环境:温度:-10℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 大气压力:86kPa~106kPa

◎探测器尺寸:直径:100mm , 高:42mm(不带底座)

标书制作基本材料

27

主要设备的技术特点及参数

● J-SAB-G1(Ex)型本安型手动报警按钮

J-SAB-G1(Ex)本安型手动报警按钮(以下简称按钮)安装在公共场所,当人工确认发生火灾后,按下此按钮,即可向火灾报警控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号,将显示出与按钮相连的防爆编码接口箱的编码地址,并发出报警声响。

本按钮防爆类型为本质安全型,符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2000

《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》的有关规定,并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书,同时满足公安部颁布的GA5-91《手动报警按钮技术要求及试验方法》的有关规定,主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。

本按钮为非编码型,与海湾公司生产的LD-8332防爆编码接口箱配套使用,可以直接接入各类火灾报警控制器。

主要技术指针如下: ◎工作电压:DC12V~DC24V ◎监视电流:0mA ◎报警电流≤30mA

◎安全栅输出参数:U0=28V,Io=93mA ◎报警确认灯:红色

◎使用环境:温度:-10℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 大气压力:86kPa~106kPa ◎防爆标志:ExibIICT6

◎外形尺寸:90mm×122mm×44mm

标书制作基本材料

28

主要设备的技术特点及参数

● LDB-8403(Ex)本安型消火栓报警按钮

LDB-8403(Ex)本安型消火栓报警按钮(以下简称按钮)安装在公共场所,当人工确认发生火灾后,按下此按钮,即可向火灾报警控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号,将显示出与按钮相连的防爆消火栓接口的编码地址,并发出报警声响。按钮有两个指示灯,红色指示灯为火警指示,当按钮按下时点亮。绿

色指示灯为动作指示灯,当现场设备动作后点亮。

本按钮防爆类型为本质安全型,符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》的有关规定,并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书,主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。

按钮为非编码型,使用时需与LD-8331防爆消火栓接口箱连接,与终端电阻配合使用,可以直接接入各类火灾报警控制器。

主要技术指标如下: ◎工作电压:DC24V ◎监视电流:0mA ◎报警电流≤30mA ◎线制:两线制

◎安全栅输出参数:U0=28V, Io=93mA ◎报警灯:红色 ◎动作灯:绿色

◎使用环境:温度:-10℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 大气压力: 86kPa~106kPa ◎防爆标志:ExibIICT6

◎外形尺寸: 90mm×122mm×44mm

标书制作基本材料

29

主要设备的技术特点及参数

● GST-HX-F8501 (Ex)本安型火灾声警报器

GST-HX-F8501 (Ex)本安型火灾声警报器是一种安装在现场的声报警设备,用于在火灾发生时提醒现场人员注意。

本火灾声警报器防爆类型为本质安全型,符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4

部分:本质安全型“i”》的有关规定,并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书,适于在石油、化工行业等有防爆要求的I区及II区使用。

本火灾声警报器为非编码型,使用时可与海湾公司生产的LD-8333本安声光警报器编码接口箱配套使用。

主要技术指标如下: ◎工作电压:DC16V~DC28V ◎监视电流≤5mA ◎动作电流≤50mA ◎闪光频率:1/3Hz~3Hz

◎声压级≥85dB(正前方3m水平处(A计权))

◎线制:与LD-8333本安声光警报器编码接口箱采用二线制连接,有极性 ◎安全栅输出参数:U0=28V, Io=93mA

◎使用环境:温度:-10℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 大气压力: 86kPa~106kPa ◎防爆标志:ExibIICT6

◎外形尺寸:直径:110mm , 高:97.5mm

标书制作基本材料

30

主要设备的技术特点及参数

● GST-HX-F8502(Ex)本安型火灾声光警报器

GST-HX-F8502(Ex)本安型火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,用于在火灾发生时提醒现场人员注意。

本火灾声光警报器防爆类型为本质安全型,符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4

部分:本质安全型“i”》的有关规定,并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书,适于在石油、化工行业等有防爆要求的I区及II区使用。

本火灾声光警报器为非编码型,使用时可与海湾公司生产的LD-8333本安声光警报器编码接口箱配套使用。

主要技术指标如下: ◎工作电压:DC16V~DC28V ◎监视电流≤5mA ◎动作电流≤50mA ◎闪光频率:1/3Hz~3Hz

◎声压级≥85dB(正前方3m水平处(A计权))

◎线制:与LD-8333本安声光警报器编码接口箱采用二线制连接,有极性 ◎安全栅输出参数:U0=28V, Io=93mA

◎使用环境:温度:-10℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 大气压力: 86kPa~106kPa ◎防爆标志:ExibIICT6

◎外形尺寸:直径:110mm , 高:97.5mm

标书制作基本材料

31

主要设备的技术特点及参数

● JTGB-ZM-GST501/I型隔爆型紫外火焰探测器

JTGB-ZM-GST501/I隔爆型紫外火焰探测器通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾,适用于火灾发生时易产生明火的场所,与其它探测器配合使用,更能及时发现火灾,尽量减少损失。JTGB-ZM-GST501/I隔爆型紫外火焰探测器为编码隔爆型产品,防爆性能符合GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求》及GB3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备

隔爆型电气设备“d”》标准要求,同时还满足GB12791-91《点型紫外火焰探测器技术要求及试验方法》中的各项要求。

本探测器防爆类型为ExdIICT6,适用于防爆1区、2区各种防爆场所,可根据现场环境选用。传感器采用进口产品,具有灵敏度高、寿命长、稳定可靠等优点。本探测器采用电子编码方式,可通过我公司生产的电子编码器进行编码,编码范围在1~242之间。

主要技术参数如下: ◎工作电压:总线24V

◎监视电流≤2mA,报警电流≤10mA ◎线制:无极性两线制 ◎探测角度≤80?

◎保护面积:S?(h*tg?)2?(h:探测器距地面高度, ??40?) ◎防爆标志:ExdIICT6

◎使用环境:温度:-20℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露

标书制作基本材料

32

主要设备的技术特点及参数

(五)现场模块及接口设备

● LD-8300型监视模块

LD-8300型智能编码单输入模块可将现场各种主动型设备如:水流指示器、压力开关、破玻按钮等接入到火灾报警控制器的信号总线上,这些设备动作后,输出的开关信号将由LD-8300送入火灾报警控制器,产生报

警,并通过控制器来联动其它设备动作。此模块采用电子编码,可通过编码器实现其地址设置。此模块所需信号为常开或常闭开关信号,一旦开关信号动作,LD-8300将此开关信号通过信号总线送入控制器,控制器产生报警并显示出动作设备的地址号,同时使模块动作指示灯点亮。当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块外形尺寸很小,安装非常方便。

模块采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障模块内部的防潮性能。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤0.8mA ◎动作电流≤2mA

◎线制:与控制器的信号二总线连接

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸: 120mm×80mm×39mm

标书制作基本材料

33

主要设备的技术特点及参数

● LD-8301型智能编码单输入/单输出模块

LD-8301型智能编码单输入/单输出模块用于将现场各种各种一次动作并有动作返回的被动型设备如排烟口、送风口、防火阀等接入到控制器的信号总线上。控制器依据预先输入的联动关系向满足启动条件的设备发

出启动命令,模块接收到启动命令后,将通过相应的启动装置启动联动消防设备。联动设备动作后,设备中的常开输出触点闭合,模块将此开关信号转换成报警信号,通过总线向控制器发出设备动作回答信号,控制器将显示出动作设备的编号,并发出报警声响。该模块具有一对常开、一对常闭输出触点及一对常开输入触点(可通过电子编码器更改为常闭输入),输出触点容量为5A,DC24V。模块设有动作指示灯,正常状态时闪亮;当控制器发出启动信号时,指示灯点亮。模块输入信号应为无源信号,当现场设备无回答信号产生时,可通过电子编码器设定为自回答方式,以确认模块动作。当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。其编码的方式为电子编码,编码方式简便快捷。

模块采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障模块内部的防潮性能。

主要技术指针如下: ◎工作电压:总线24V ◎监视电流≤1mA ◎动作电流≤5mA

◎线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:80mm×120mm×39mm

标书制作基本材料

34

主要设备的技术特点及参数

● LD-8302型切换模块

LD-8302型模块专门用来与LD-8301型模块配合使用,实现对现场大电流(直流)启动设备的控制及交流220V设备的转换控制,以防由于使用LD-8301型模块直接控制设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险。

本模块为非编码模块,不可直接与控制器总线连接,只能由LD-8301模块控制。模块具有一对常开、常闭输出触点,容量为:DC24V、5A,AC220V、5A。

主要技术指针如下: ◎工作电压:DC24V ◎动作电流≤20mA

◎输出触点:5A,DC24V或5A,AC220V,最大切换10A(NO)、AC250V或6A(NC)、AC250V

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:80mm×120mm×39mm

标书制作基本材料

35

主要设备的技术特点及参数

● LD-8302A型双动作切换模块

LD-8302A模块是一种专门设计用于与LD-8303双输入/双输出模块连接,实现控制器与被控设备之间作交流直流隔离及启动、停动双动作控制的接口部件。

本模块为一种非编码模块,不可与控制器的总线连

接。模块有二对常开、常闭输出触点,可分别独立控制,容量为DC24V、5A,AC220V、5A。

主要技术指针如下: ◎工作电压:24V

◎监视电流=0mA,动作电流≤20mA ◎输出触点:5A ,AC220V或5A ,DC24V

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露 ◎外形尺寸:80mm×120mm×39mm

标书制作基本材料

36

主要设备的技术特点及参数

● LD-8303智能编码双输入/双输出模块

LD-8303智能编码双输入/双输出模块可用于完成对双动作设备的控制。主要用于二步降防火卷帘门的位置控制及风机、水泵的启停控制。该模块也可作为两个独立的LD-8301智能单输入/单输出模块使用。LD-8303智

能编码双输入/双输出模块具有两个编码地址,相互独立,可接收来自控制器的二次不同动作的命令,具有二次不同控制输出和确认二个不同输入回答信号的功能。此模块所需信号为常开开关信号,一旦开关信号动作,LD-8303将此开关信号通过总线送入控制器,控制器产生报警并显示出动作设备的地址号,满足联动关系可使模块动作。当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块具有两对常开、常闭触点,容量为5A、DC24V,有源输出时可输出1A、DC24V。LD-8303模块的编码方式为电子编码,该编码方式简便快捷。

模块采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障模块内部的防潮性能。

主要技术指针如下: ◎总线工作电压:总线24V ◎总线监视电流≤1mA ◎总线动作电流≤8mA

◎线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

◎使用环境:温度:-12℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 ◎外形尺寸:80mm×120mm×39mm

标书制作基本材料

37

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/t437.html

Top