高压电工安全运行操作规程
更新时间:2024-03-24 10:43:01 阅读量: 综合文库 文档下载
高压电工安全运行操作规程
1、工作时按规定穿戴好防护用品,检查工具的绝缘性。 2、严守岗位,不得擅自离开,非值班人不得进入高压电房。 3、值班人员要严格执行巡视、交换班制度,做好每天运行记录,严禁越时停、送电。
4、高压断电时应按如下步骤进行: ①断开低压分路开关; ②断开低总开关;
③断开高压油开关或高压分荷开关; ④断开高压隔离开关;
⑤高压送电与高压断电操作顺序相反。
5、操作断开或闭合高压开关及进行检修工作时,先填写操作票,必须两人:一人操作,一人监护;严禁两人同时操作。操作时应使用绝缘棒,戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。
6、合闸操作时,首先确认用电楼层无人操作或检修电箱。 7、分闸操作时需先确认已通知用电单位做好停电前的准备后再操作,避免造成损失。
8、任何高压开关跳闸后,只准试送一次(跳闸一分钟后),若试送不成,不许再送,不论试送是否成功,都要查明跳闸原因,并做好记录。
9、值班人员在发生事故时不应惊慌失措,手忙脚乱,应镇定分析,迅速查明事故原因,采取必要的措施,并向上级报告,单人值班时,发生事故不许单独处理。
10、维修电器时,必须在电源开关处悬挂“有人检修,禁止合闸”警示牌,谁挂谁取。
11、合隔离开关(刀闸)后,不论是否造成短路事故,不准再拉开,只有把油开关(或空气开关)断开后,方可再断开隔离开关。
12、高低压配电室不准存放易燃物品,万一遇到火灾,严禁使用泡沫和水灭火,应用干粉灭火器、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。
13、严禁发电机与电网并车运行,禁止自发电返送变压器、高压柜及高压电网。
14、避雷器和接地网的接地电阻,每年应进行两次测量,电阻值应为10Ω以下。
15、高压配电室的全体人员都要熟悉所管设备的位置,及时掌握设备及网路运行参数和运行情况,遇有异常现象,及时报告处理。
16、若发生人身或设备事故,要立即停止工作,切断电源,抢救伤者,并保护现场,报告工程部主任处理。
正在阅读:
高压电工安全运行操作规程03-24
佛心经品亦通大随求陀罗尼05-24
关于编制磷矿开采生产建设项目可行性研究报告编制说明09-11
(Windows XP)中可以被禁用的(服务对照表05-31
有答案 - 创业管理复习题03-14
会展财务预算方案与时间进度表04-11
考研英语作文冲刺备考策略和模版03-05
化工工程设计与分析 复习题11-23
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 规程
- 高压
- 电工
- 运行
- 操作
- 安全