高压电工安全运行操作规程

更新时间:2024-03-24 10:43:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

高压电工安全运行操作规程

1、工作时按规定穿戴好防护用品,检查工具的绝缘性。 2、严守岗位,不得擅自离开,非值班人不得进入高压电房。 3、值班人员要严格执行巡视、交换班制度,做好每天运行记录,严禁越时停、送电。

4、高压断电时应按如下步骤进行: ①断开低压分路开关; ②断开低总开关;

③断开高压油开关或高压分荷开关; ④断开高压隔离开关;

⑤高压送电与高压断电操作顺序相反。

5、操作断开或闭合高压开关及进行检修工作时,先填写操作票,必须两人:一人操作,一人监护;严禁两人同时操作。操作时应使用绝缘棒,戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。

6、合闸操作时,首先确认用电楼层无人操作或检修电箱。 7、分闸操作时需先确认已通知用电单位做好停电前的准备后再操作,避免造成损失。

8、任何高压开关跳闸后,只准试送一次(跳闸一分钟后),若试送不成,不许再送,不论试送是否成功,都要查明跳闸原因,并做好记录。

9、值班人员在发生事故时不应惊慌失措,手忙脚乱,应镇定分析,迅速查明事故原因,采取必要的措施,并向上级报告,单人值班时,发生事故不许单独处理。

10、维修电器时,必须在电源开关处悬挂“有人检修,禁止合闸”警示牌,谁挂谁取。

11、合隔离开关(刀闸)后,不论是否造成短路事故,不准再拉开,只有把油开关(或空气开关)断开后,方可再断开隔离开关。

12、高低压配电室不准存放易燃物品,万一遇到火灾,严禁使用泡沫和水灭火,应用干粉灭火器、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。

13、严禁发电机与电网并车运行,禁止自发电返送变压器、高压柜及高压电网。

14、避雷器和接地网的接地电阻,每年应进行两次测量,电阻值应为10Ω以下。

15、高压配电室的全体人员都要熟悉所管设备的位置,及时掌握设备及网路运行参数和运行情况,遇有异常现象,及时报告处理。

16、若发生人身或设备事故,要立即停止工作,切断电源,抢救伤者,并保护现场,报告工程部主任处理。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/t278.html

Top