供热锅炉运营管理方案

更新时间:2024-06-23 05:52:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

XXXXXX公司

锅炉运营方案

XXXXX公司 年月日

目录

1、托管运营服务的特点 ............................................................................................ 5 2、锅炉房托管服务模式 ............................................................................................ 5 3、项目概况 ................................................................................................................ 6

3.1供热锅炉房明细 ............................................................................................ 6 3.2供热设备及供热方式 .................................................................................... 7 4、供热锅炉运行管理的基本要求 ............................................................................ 7 5、拟采用的供热方案 ................................................................................................ 7

5.1拟定的供热方式 ............................................................................................ 7 5.1.2低温连续供暖的技术 ................................................................................. 8 5.1.3 低温运行效果良好 .................................................................................... 8 六、锅炉房运行方案 .................................................................................................. 9

6.1供热锅炉的运行管理 .................................................................................... 9 6.1.1锅炉房人员配备 ......................................................................................... 9 6.1.2人员管理 ................................................................................................... 10 6.1.3管理制度 ................................................................................................... 10 6.1.4供热锅炉运营考核办法(标准) ........................................................... 11 6.2锅炉房安全生产管理制度 .......................................................................... 16 6.2.1司炉工岗位职责 ....................................................................................... 16 6.2.2巡回检查制度 ........................................................................................... 16 6.2.3锅炉设备维修保养制度 ........................................................................... 17 6.2.4司炉工交接班制度 ................................................................................... 17 6.2.5水处理人员交接班制度 ........................................................................... 18 6.2.5锅炉水质管理制度 ................................................................................... 19 6.2.6锅炉房安全保卫制度 ............................................................................... 20 6.2.7锅炉房清洁卫生制度 ............................................................................... 20 6.3锅炉的启动、停止 ...................................................................................... 20 6.3.1烘炉 ........................................................................................................... 20 6.3.2煮炉 ........................................................................................................... 21 6.3.3锅炉点火前的准备 ................................................................................... 22 6.3.4运行 ........................................................................................................... 22 6.3.5紧急停炉及暂时停炉 ............................................................................... 23 6.4操作规程 ...................................................................................................... 24 6.4.1锅炉操作规程 ........................................................................................... 24 6.4.2循环泵操作规程 ....................................................................................... 25 6.4.3锅炉水处理工操作规程 ........................................................................... 25

6.4.4电器设备安全操作规程 ........................................................................... 27 6.5管理制度 ...................................................................................................... 29 6.5.1锅炉安全管理制度 ................................................................................... 29 6.5.2锅炉房设备维修保养制度 ....................................................................... 29 6.5.3锅炉房巡回检查制度 ............................................................................... 30 6.5.4锅炉事故报告制度 ................................................................................... 30 6.5.5档案管理制度 ........................................................................................... 30 6.5.6生产安全管理制度 ................................................................................... 35 6.5.7安全学习制度 ........................................................................................... 38 6.5.8安全生产教育制度 ................................................................................... 41 6.5.9组织制定和实施安全技术操作规程 ....................................................... 42 6.5.10个人防护用品的管理 ............................................................................. 42 6.5.11消防安全制度 ......................................................................................... 43 6.6岗位责任制 .................................................................................................. 43 6.6.1司炉长岗位责任制 ................................................................................... 43 6.6.2司炉工岗位责任制 ................................................................................... 44 6.7组织机构及安全管理机构 .......................................................................... 44 七、委托运营经济分析 ............................................................................................ 47

7.1运行费用分析 .............................................................................................. 47 7.1.1计算条件 ................................................................................................... 47 7.1.2 锅炉房布置方式(设计) ...................................................................... 47 7.2 采暖期费用分析 ....................................................................................... 47 7.3每平方米供暖面积成本 .............................................................................. 48 附表:锅炉耗电量、耗水量、耗煤量计算表 ................................................ 48

1、托管运营服务的特点

锅炉的托管服务就是锅炉产权单位将锅炉委托给专业化的公司运行管理,以约定运行费用与实际运行费用的差额向被委托公司支付服务费,使锅炉运行得到专业化的管理,保证供热质量,有效控制供热费用支出的方式。托管服务是目前欧美国家普遍采用的锅炉运行管理方式,随着我国社会专业化分工的进程,专业的事交由专业的人去做已经成为共识。作为区别于民品的特种设备,锅炉的托管服务已渐成趋势。

锅炉房托管有以下特点:

◆省心:锅炉交给专业公司运行,产权单位主管领导再也不必每年为繁琐的采暖工作操心,一切与锅炉运行相关的问题都不再是问题,一切由专业公司负责。领导可以专心其他更重要的工作。

◆保障:由于运行费用的承包,托管公司会千方百计做好锅炉的日常维护,及时消除隐患确保设备的完好运行,主动进行适当的节能改造,受益方仍是产权单位。

◆风险控制:锅炉作为特种设备,运行管理者背负着巨大的责任,一旦运行过程出现问题,往往后果严重,轻则影响供暖,重则可能出现人身财产损失。锅炉托管后,相应责任就转移给了被托管单位。此外,运行费用约定后,如果费用超支,超支部分将由被托管单位承担,产权单位经营风险为零,运行成本可以有效地得到控制。

2、锅炉房托管服务模式

锅炉房托管服务模式:锅炉房供热托管运行过程中,保证设备始终处于良好的工作状态,保证供热质量,保证优质服务。

公司经过多年的供热托管运行实践,业务用户目前已有机关、学校、部队和住宅小区等许多运营项目。

公司利用各种先进的供热节能技术,按需供热,使室温更具舒适性,避免大量的能源浪费,为用户节省了资金,增加企业效益。此外,规范使用与维护锅炉房设备,使设备运行寿命和安全性大大提高。

3、项目概况

本项目为热力分公司新增负荷供热。共建有燃煤供热锅炉房xx座。供热锅炉房项目明细详表3.1。

3.1供热锅炉房明细

表3.1: 供热锅炉房明细表

建筑面积 (万平方米) 锅炉房 容量 采暖 方式 序号 项目名称 楼层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 说明:新增符合供热锅炉房配置如有变动,以变动后配置为准。

3.2供热设备及供热方式

3.2.1本项目采用的供热设备为:。 3.2.2本项目供热方式共分为如下两种:

1、热源--热交换器供热:采用热源--热交换器供热热源点有:恒大绿洲一期(供热高度99米).共1处热源点。

2、热源直供:采用热源直供的热源点有:除表1所列第6项外,其余热源点全部采用热源直接供暖方式。采用热源直供的热源点共9处。

4、供热锅炉运行管理的基本要求

城镇供热锅炉运行管理过程中的基本要求是: (1)按需生产

城镇供热是一项民生工程,首先应根据城镇供热需求量及相关部门的规定进行生产,确保企事业单位和居民对居住环境温度的最低需求。

(2)经济生产

在保证供热质量、安全供热、安全生产的前提下,以最低的成本进行热能的生产,实现预定的增产节约,节能减排目标。

(3)文明生产

要求具有全新素质的操作管理人员,以先进的技术文明的方式,安全的搞好生产运行。

(4)节能环保

满足国家环保、节能、减排的要求。

5、拟采用的供热方案

5.1拟定的供热方式

传统的散热器供暖系统基本是按95℃/70℃热媒参数进行设计,研究结果表明:

合理降低建筑物内供暖系统的热媒参数,有利于提高散热器供暖的舒适程度和节能降耗。近年来,国内已开始提倡低温连续供热,出现降低热媒温度的趋势。新发布实施的暖通设计规范也作了散热器供暖参数的规定。

5.1.1低温连续供热的优势 (1)降低运行耗能

低温连续供暖除达到节能外,在运行中也具有热损失少降低运行耗能的特点。 供暖热水温度的降低可以减少供暖系统管道的的热损失。较低的采暖系统水温,有利于提高热力站内热交换器的换热效率, 从而带来锅炉房和城市热电厂的节能。较低的供暖热媒温度还有助于推广使用新的节能设备和技术, 如采用冷凝锅炉, 热泵, 太阳能等等。

(2)为多种低温热媒制备提供了条件

低温供暖热媒温度可有多种方式达到,对于城镇集中供热系统可采用换热、混水等方式;并可在热源、换热站、楼栋热力入口等位置进行。

5.1.2低温连续供暖的技术

2012年10月1日实施的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012标准中5.3.1条文规定,为低温连续供暖奠定了技术法规。认为技术先进、具有可行性。

2013年全国供暖技术交流会《我国集中供热的现状和发展途径》报告中指出:提高热源效率的关键是低温供热;低温供热可以大幅度提高各类热源效率;低温供热有利于缓解“过量供热”现象;供热温度降低,并不影响室内舒适性。只要能够释放足够的热量,保证室温,还可以避免部分区域过热、燥热,改善舒适性;只要增大面积,也可以实现低温连续供热。

5.1.3 低温运行效果良好

调研北方供暖期供暖系统运行期间的室外平均温度在-0.4~-16.6℃,二次网供水温度约在47.8~63.3℃,二次网回水温度约在40~50℃;二次网运行温差约为7.8~14.7℃,二次网运行温差均小于设计温差25℃。完全没有按设计温度运行。

目前,我国北方一些城市采取低温供暖,其中哈尔滨、沈阳、牡丹江市等热力公司采暖系统供回水温度基本在60 /45°C。而且国内供热行业已开始提倡低温连续供热。在这些运行的系统中,设计时按95℃/70℃热媒参数进行设计,但是,在较低温度运行依然达到了设计的室内温度,说明设计富裕量偏大。

六、锅炉房运行方案

6.1供热锅炉的运行管理

6.1.1锅炉房人员配备

热源点锅炉房人员配备见表6.1.。

表6.1 各热源点锅炉房人员配备表

配备人员(人) 管理 技术管理 司炉 维修 上煤出渣 备注 小计 锅炉规格及热源地点 数量 项目管理部管理人员

锅炉规格及热源地点 数量 管理 配备人员(人) 技术管理 司炉 维修 上煤出渣 备注 小计 总计 6.1.2人员管理

人员管理采用岗位责任制管理办法,做到管理制度、操作规程健全;责任分工明确;台账、记录齐全完整;人员岗位技能培训到位;员工尽职尽责;工作考核公开、公平、透明。

6.1.3管理制度

在供热锅炉运行系统的日常管理中,为了运行好各种设施设备,管理好各种运营工作,保证设备正常稳定地发挥作用,保护和调动职工的积极性和责任感,需要供热锅炉运行系统建立和执行岗位责任制等一系列整套规范化管理制度,并通过奖励和批评,鼓励职工贯彻执行规章制度,使供热锅炉的管理人员和操作人员积极、主动、熟练地投入日常运行和维护保养工作之中。

岗位责任制

管理一个供热锅炉,首先要建立以岗位责任制为中心的各项规章制度,各工种、

各管理部门都要有岗位责任制。并根据工种需要,制定设施巡视制、安全操作制、交接班制、设备保养制等。

岗位责任制中有明确的岗位责任和具体的岗位要求。 对设施巡视中指定巡视路线、巡视周期和巡视的具体要求。

在安全操作制度中明确本工种的具体安全要求,安全用具,防护用品,急救措施等。

在交接班制度中,明确上下班之间应于交接的内容,在现场交接时应共同巡视,当面交接清楚等。

在设备保养制中,规定每班人员对所管设备进行清洁、保养的要求与具体做法等。

供热锅炉运行系统职工在执行岗位责任制的同时,还应认真执行相关的制度、法规、标准等,这些都是管理供热锅炉运行系统所不可缺少的。

6.1.4供热锅炉运营考核办法(标准)

(1)设备及设施管理考核表, 详见表6.2 (2)供热质量管理考核表, 详见表6.3 (3)企业内部管理考核表, 详见表6.4 (4)企业内部安全生产管理考核表 详见表6.5

表6.2 设备及设施管理考核表(共35分) 序考核评价标准 号 1、无专门设备及设施管理人员的扣1.0分 一 2、无相关制度或规程扣1.0分 3、设备管理人员和专业技术人员无培训合格证扣3.0分 1、各类设备及设施的运行台帐资料不完整扣3.0二 分 2、台帐未按照统一格式进行规范的扣2.0分 5.0 5.0 分值 得分 备注

1、未建立设备巡检和维护管理体系的扣1.0分 三 2、未建立设备故障报告制度和工单管理制度的扣1.0分 3、未建立安全台账的和管理体系的扣3分 1、未按规定水泵、循环泵、排污泵或无相关检查、维护、保养记录扣2分 2、未定期观察鼓风机、引风机机并做相关检查、四 维护、保养记录扣2分 3、未及时检查各类阀门、仪表等扣2分 4、未更换损坏的各类阀门、仪表,维修管路扣2分 5、未提供相关的工作日志和运行记录的扣2分 1、动力、控制配电装置的工作参数未在定额的允许变化范围内运行扣1.0分 五 4、动力、控制设备未清楚标识各种开关扣1.0分 5、动力、控制装置无防潮、防雨、防小动物,门窗设置防护装置扣1.0分 1、未按规定清扫、检修、保养电气设备扣1.0分 六 2、记录不安全或漏记、编造和涂改扣1.0分 3、未按电力部门的有关规定进行测定并做耐压试验扣3分 1、仪器、仪表的检测工作未按规定执行扣1.0分 七 2、现场仪表的监测点未按工艺需要进行布设、随意移动扣0.5分 3、线路托盘、托架有破损扣0.5分 2.0 5.0 3.0 10 5.0

表6.3 供热质量管理考核表(共30分)

序号 考核评价标准 供热质量达不到相关规定要求,供热温度低于5%分值 得分 备注 一 的扣5分 5.0

供热质量达不到相关规定要求,供热温度低于10%二 的扣10分 供热质量达不到相关规定要求,供热温度低于15%三 的扣15分 供热质量达不到相关规定要求,供热温度低于20%四 的扣20分 供热质量达不到相关规定要求,供热温度低于20%五 以上的停止操作责任人员工作

表6.4 企业内部管理考核表(共10分)

解除工作 20 15 10 序号 考核评价标准 1、锅炉房区域内构、建筑物外观破损、有污分值 得分 备注 一 物扣0.5分 2、办公室、运行值班室和机房等场所有积尘、杂物扣0.5分 1、锅炉房区域内道路有破损,有积泥、垃圾扣0.3分 2、未按照要求设立明显的指示和警示标志扣0.2分 1、生产现场卫生状况较差,有杂物扣0.2分 1.0 二 0.5 三 2、生产岗位物品未按照定置定位要求堆放整齐扣0.3分 各种阀门井、计量井等井盖缺损或未设标识扣0.5分 未按规定对废渣进行适当的处理、处置扣1.0分 各种线路未按规定排放整齐,标志不清的扣0.5分 噪音控制不符合相关标准扣0.5分 0.5 四 五 六 七

0.5 1.0 0.5 0.5

八 1、未建立健全财务和成本管理制度扣0.3分 2、财务人员未持证上岗扣0.2分 不接受或不配合主管部门和政府其他相关部门开展供热锅炉日常成本监管和定期成本监审工作扣1.0分 无成本约束机制,不按标准中的要求制定节能和成本计划和计划不切合实际的扣1.0分 1、无健全的档案及信息管理制度的扣0.5分 2、档案资料无专人管理的扣0.5分 未建立健全各项目建设、生产运行、设备设施等档案资料扣1.0分 未妥善保管档案资料扣1.0分 0.5 九 1.0 十 十一 十二 十三 1.0 1.0 1.0 1.0 表6.5 企业内部安全生产管理考核表(共25分)

序号 考核评价标准 1、未设置三级安全管理机构或没有落实不到位的扣3.0分 2、未配备安全生产管理人员扣2.0分 3、未建立安全生产制度、安全操作规程扣2.0分值 得分 备注 一 分 4、未制定安全处理预案扣2.0分 5、未定期对各岗位操作人员进行安全、急救培训扣1.0分 工作人员在岗位期间未遵守安全操作规程,未二 穿戴劳保用品,未做好安全防范工作扣2.5分 1、易燃易爆物及贵重器具未专门部门负责保管,使用时无严格手续扣0.3分 三 2、药品未制订专门的保管,使用制度,未设专柜双人双锁保管扣0.2分

10 2.5 0.5

1、操和人员在需要进行高空、设备周围和受限空间等危险作业时,未填写危险作业申请单报领导批准扣0.5分 四 2、未按规定要求采取有效保护措施进行作业扣0.3分 3、从事危险作业无专人负责监护扣0.2分 1、操作现场未配备必需的安全设施和消防设施扣0.5分 2、易发生事故处未设有警示牌扣0.5分 五 3、在构筑物的明显位置未设置未配备防护救生设施及用品扣0.5分 4、有毒、有害场所未配备安全防护的仪器、仪表和设备,未设立必要的报警装置扣0.5分 1、未按照相关规定定期对防爆装置、安全阀六 等进行测试、维修扣2.5分 2、未定期检查和更换安全防护用品扣2.5分 七 未配备必要的急救物品扣1.0分 仓库和工作场所存放的危险品、易燃易爆物品八 未按相关规定采取有效的安全防护措施和完善使用手续扣1.0分 加药间、除尘器、泵房等以及化验室、通行廊九 道未设通风换气设施的扣1.0分 1.0 1.0 1.0 5.0 2.0 1.0 电气设备外壳无有效的接地线或电源总开关十 无外罩扣1.0分

1.0

6.2锅炉房安全生产管理制度

6.2.1司炉工岗位职责

司炉工必须执证上岗,不准无证操作,严格执行各项规章制度,做好各项锅炉运行记录。

坚守岗位,集中思想,严格操作;当班时不看书、不看报、不打瞌睡、不准随意离开工作岗位。

接班时按规定巡视、检查好各项设备,包括水位表、压力表、鼓风机、引风机、给水系统、润滑系统、冷却水、进煤出渣等装置的运行情况,交接班时要核对日报记录、清点工具。

努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,不断提高操作水平,确保锅炉安全经济运行。

对炉体机辅助设备定期进行检查,做到文明生产。

发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施并及时报告单位经理。 服从锅炉安全监察人员和单位安全管理人员的管理、做好本职工作。 6.2.2巡回检查制度

为了保证锅炉及其附属设备正常运行以带班长为主按下列顺序每两小时至少进行一次巡回检查。

检查上煤机、出渣机、二次风机、鼓风机、引风机是否正常。电动机和轴承温升是否超限(滑动轴承温升≯35℃最高≯60℃、滚动轴承温升≯40℃、最高≯70℃)。

检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。

检查锅炉受压元件可见部位和炉拱、炉墙是否有异常现象。

检查水箱水位,给水泵轴承和电动机的温度、各阀门开关位置和给水压力等是否正常。

检查除尘器是否漏风,除尘器水量大小。 6.1.4.3检查炉渣清除情况。

检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常,各指示信号有无异常变化。

5、烘炉后,锅炉要在工作压力下进行一次水压试验,当烘炉与煮炉连续进行时,则水压试验可改在煮炉后检查完毕进行。

第二条 煮炉时:

1、锅炉水要加至锅筒水位的四分之三处,并保持常压。 2、根据对锅炉锈垢程度确定加药量。

3、加药前将药调配成20%的浓度,严禁将固体药直接入炉。 4、加药时,所用药品一次加完。 5、煮炉期间按规定要求进行排污。

6、检查锅筒、水冷壁、下联箱,进行内部清洗,并检查排污阀有无堵塞、卡死现象。

6.3.3锅炉点火前的准备

第一条 检查确认锅炉各部件、辅助设备、安全附件、电器仪表安全可靠,进行冷态试车。

第二条 按规定对锅炉及采暖系统加水,要及时排风,并保持安全运行安全压力,检查人孔、手孔等各部位有无渗漏情况。

第三条 压力表、安全阀要定期校验。 第四条 炉膛和烟道要彻底通风。

第五条 停止运行一年以上的锅炉,必须经过技术检验和水压试验后方可点火。 第六条 点火前要启动循环水泵,待系统中的水循环起来以后,才能点火。 第七条 生火后升温必须缓慢。

第八条 并炉时必须缓慢操作,两炉水的温差不大于15℃时才可进行并炉。 6.3.4运行

第一条 要随时检查压力表和温度表,发现异常现象及时处理。

第二条 根据锅炉负荷及燃煤燃烧情况,调整炉排速度及煤层厚度,合理配风。 第三条 安全阀每周做手动开启实验一次。 第四条 每班排污一次,放小灰2-3次。

第五条 根据水质分析报告,按循环水量及时对水质进行软化。

第六条 所有运转设备要按时加油,并巡回检查,发现异常现象,要及时处理。 6.3.5紧急停炉及暂时停炉

第一条 锅炉运行中,遇有下列情况之一时,要紧急停炉:

1、因循环不良造成炉水汽化或锅炉出水温度上升到与出口压力下相应饱和温度差小于20℃。

2、炉水温度急剧上升失去控制。 3、循环泵或补给水泵全部失效。 4、压力表、安全阀或排污阀全部失效。 5、锅炉元件损坏,危及人身或设备安全。 6、补给水泵不断补水,锅炉压力仍然继续下降。

7、燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行。 8、其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。

第二条 紧急停炉,可按以下方法进行:

1、停止供给燃料和通风,将炉膛里的燃煤扒出或用砂土或湿炉灰压在燃煤上,使炉火熄灭,禁止用水浇入炉膛内灭火。

2、炉火熄灭后,打开灰挡板和灰门进行通风,使炉膛冷却。

3、关闭锅炉出水阀,缓慢打开紧急排放阀排汽,同时注意观察温度、压力的变化。

4、在紧急停炉前,如非水循环系统故障,仍可向炉内进水;否则可打开自来水进水阀,利用自来水压力向炉内进水。

5、如因锅炉严重失水紧急停炉时,严禁向炉内直接进水。

6、锅炉房发生火灾时,司炉工要迅速报警,并采取一切灭火措施,但不得放弃对锅炉的管理,如火灾危及锅炉安全而又无法迅速扑灭时,要紧急停炉。

第三条 暂时停炉时,要严密监视锅炉温度、压力,随时准备用自来水对水循环系统补水,降低炉水温度(但应避免大量充水使炉水温度过低)。停电后要立即启动备用电源,保证循环泵的正常运行。

第四条 非电气故障停炉时,要先关鼓风机,再关引风机。 第五条 暂时或紧急停炉时,要保持循环水泵运转。

6.4操作规程

6.4.1锅炉操作规程

1、司炉工人须经过有关部门培训,考试合格,取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、锅炉点火运行前,应仔细检查锅炉各部(包括温度计和水位表)及管路、阀门等是否正常,不正常应立即处理好。开启进水阀向锅炉注水,水位不得低于红线以下。

3、锅炉运行时,司炉人员应遵守劳动纪律,认真执行有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。

4、常压锅炉用水必须经过软化处理,水质达到GB1576要求。

5、新锅炉以及长期停机后再次投入使用的锅炉在使用前应进行煮炉,锅炉每运行一个月应进行煮炉(煮炉方法见锅炉使用说明书)。煮炉时间为二个小时。以便清除油污及铁锈等杂物,防止锅炉结垢造成机体损害,提高热效率,节约燃料。

6、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: (1)锅水温度急剧上升失去控制时。 (2)温度计、水位表失效。

(3)锅炉给水系统有故障,不能向锅炉进水。 (4)锅炉元件损坏,危及工作人员安全。 (5)其他异常危及运行安全的情况。

7、锅炉在使用过程中,司炉人员必须随时注意水位表水位、排气管排气情况是否正常。

8、每天停炉前应打开排污阀排污一次。

9、停炉时,不得立即停止循环泵,先停止燃料燃烧,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停止循环泵。

10、炉体内部的停炉保养方法由停炉时间长短而定。一般情况下,停炉不超过

1个月,可用湿法保养,1个月以上应采用干法保养。

6.4.2循环泵操作规程 6.4.2.1启动前准备工作 1、启动前准备工作。 2、检查电路系统,电源电压是否正常。 3、检查泵机油盒内机油是否在机油看窗1/2处。 4、检查泵出口阀门及备用泵的出口阀门是否关闭,打开泵进口阀门。 5、排出泵内气体。 6.4.2.2启泵及运行中的检查

1、合上泵电源开关,按启动按钮,使泵运转。 2、 当泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。

3、正常运转后,定时检查泵的运转声音、机油油位、泵压。 6.4.2.3倒泵

1、启动备用泵按照启动泵前的准备工作做好后,按备用泵启动按钮。 2、备用泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。

3、关闭已运行泵的出口阀门,按停止按钮,使运行泵停止运转。 4、切断备用泵电源。 6.4.2.4 停泵

1、关闭泵的出口阀门。 2、按停止按钮,切断泵电源 6.4.3锅炉水处理工操作规程

1.水处理作业人员必须执行国家有关锅炉水处理工作的安全规定,严格执行锅炉水处理运行安全管理规章制度,精心操作,确保锅炉水处理安全运行,对因违章操作造成的事故承担责任。

2.水处理作业人员必须熟知各设备、仪器的操作程序,了解各步骤的目的及控制标准,并严格按标准进行操作。软化水作业严格遵守?软化水设备运行规程?及操

作规程,防止误操作。

3.水处理作业人员在水处理及化验分析中严格执行?动力公司水处理工操作规程?,确保水处理系统正常运行。

4.锅炉发生停水、停电或爆炸等紧急操作时,水处理作业人员应当执行《锅炉房停水、停电或爆炸应急预案》的规定。

5.锅炉废水、废液控制必须执行?锅炉烟尘、废气及废水控制办法?的规定,执行锅炉水处理工HSE操作规程和岗位规范。

6.作业人员在进行水化验必须执行GB1576?低压锅炉水质标准?和操作规程,确保锅炉经济运行。

7.锅炉发生一般事故等异常操作时,水处理作业人员应当执行《锅炉事故处理规程》的规定。

8.作业人员应执行?锅炉水处理工作业指导书?的规定。

9.水处理作业人员应提高事故预防能力,发现锅炉有异常现象或危及安全时,应采取措施并及时报告有关经理,拒绝执行有害锅炉安全运行的违章指挥。禁止在有害安全环境隐患的情况下进行工作。

10.操作指南:

10.1水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。化验分析中的腐蚀性标准溶液要分类存放,使用时不能洒落,用完后放回原处。

10.2炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤;锅炉水处理化验时在化验分析过程中,对分析仪器及玻璃器皿要轻拿轻放,防止玻璃器皿破裂而划伤手指。

10.3水质化验要认真细心,保证进炉水质量。在锅炉水处理过程中,如若有再生液洒或分析液到皮肤上,应立即用清水冲洗,再反复用碱水和清水反复冲洗即可。

10.4启动泵系统时,应防止触电。检查及检修设备时,应确保断开电源。对转动设备巡查,要保持安全距离,防止设备伤人。进入工作现场进行作业或巡回检查设备时,防止触电、设备伤人。

10.5在水处理及化验分析中合理使用劳动防护用品,在工业硫酸稀释过程中,应佩带好耐酸碱防护用品,防止硫酸洒出,发生意外烫伤事故、设备事故。

10.6锅炉水处理设备在运行时,必须严格执行操作规程,严禁设备超压运行发生人孔泄露造成人员伤害事故。如遇超压后,应迅速关闭进水阀门,防止水喷洒。

10.7在水处理设备运行过程中,如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。

10.8当氢离子交换器运行出水碱度≥2.5mmol/l,硬度≥5.0mmol/l时为失效,应停运进行再生处理.当钠离子交换器运行出口硬度≥0.03mmol/l时停运,进行再生处理.

10.9交换器再生时一定要调好再生流量约35T/H,然后才启动计量泵,加酸时一定要注意浓度不超过0.8%,加盐时要注意浓度在5%--8%,再生产生的废液保证其PH值在6—9之间方可排放。认真做好离子交换器的清洗还原工作,努力降低损耗,保证锅炉给水合格。10.10作业人员开关阀门时必须缓慢开动阀门,待流量稳定后才可继续开大,特别是反洗时尤其要注意,以免使低部石英砂发生乱层现象或冲坏中间装置。

10.11锅炉水处理人员必须执行?软化水设备运行规程?,每小时对生产的软化水、锅炉炉水、除氧水进行硬度、碱度、氯离子及PH值大小的分析,并将化验结果及变化情况报告司炉工,由司炉工调整参数,保证锅炉水质及蒸汽品质符合GB1576?低压锅炉水质标准?。

10.12将氯离子的化验分析废液集中收集,待采暖期结束后进行Gr6+--Gr3+还原处理,并将处理后的废液送往宝鸡市环境保护监测站进行检测,其余分析废液,稀释后排入冲渣沟.11、工作结束,整理、清洁仪器,打扫卫生,填写交接班记录。

6.4.4电器设备安全操作规程

1、电气操作人员必须持证上岗,车间应在电工证有效期前一个月提前上报生产安全部进行复审,严禁无证从事电工作业;

2、使用的配电箱、闸刀开关、按钮开关、插座以及电缆必须保持完好,不得有破损或裸露;

3、操作闸刀开关、磁力开关时必须将盖盖好,严禁脸部面对闸刀操作; 4、电气设备的外壳必须可靠接地或接零;

5、使用手电钻、角磨机等手动电动工具时,应确保可靠接地,若单相其插头必

须符合单相三眼的要求,若双相必须符合三相四眼的要求;

6、不得将工具等重物压在导线上,以防止导线断裂发生事故;

7、一般禁止使用临时线,必须使用时应做好安全防范措施并严格按照有关电气安全技术规程安装架设;;

8、移动某些非固定电气设备,如风扇、吸尘器、电热器、电焊机等必须先切断电源;

9、雷雨天,不得进行攀高作业,不得随意开启浴室,不许靠近高压电杆、铁塔、避雷针导线接地的20米范围内,以免发生跨步电压触电;

10、发生电气火灾时,应先切断电源,并使用1211或干粉灭火器进行救火,严禁使用水或泡沫灭火器;

11、打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水或湿布擦拭设备或电气元件,以防发生短路或触电事故。

12、在电器设备上工作,必须严格按照工作票制度执行,工作过程中不得擅自变更安全措施;

13、在电器设备上工作时,应采取停电、验电、悬挂接地线悬挂警告标识牌和装设护栏等安全技术措施;

14、工作人员工作时必须有专职的监护人现场负责工作人员的监护任务,监护人如发现工作人员有违反安全规程或进行不安全工作的,应立即指正;

15、严格值班人员交接班制度,杜绝因为没有交接清楚而引起的设备及其他安全事故;

16、低压带电工作,应设专人监护;使用有绝缘柄的工具,工作时要站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋;

17、在高压设备上操作要严格按电业部门的规定执行;

18、电气设备停电后,即使事故停电,在未做好安全措施以前,不得触及设备; 19、施工现场临时用电,应根据施工的情况合理布设,并应符合电业部门的有关规定;

20、凡易于被碰触到的带电设备应设围栏,并挂警告标志;

6.5管理制度

6.5.1锅炉安全管理制度

1.锅炉房应保持锅炉及一切设备完好,整齐清洁、卫生,不准在锅炉房内搭凉衣物等。

2.严禁存放易燃易爆物品及其他杂物。

3.锅炉房内所有管道要按规定涂颜色标记,并表示出介质方向、状况。 4.锅炉房应防寒冻、防风雨,地面平整,并有良好的照明通风卫生条件,保证通道顺畅。

5.锅炉房门口应注明“锅炉重地,闲人免进”的字样,除主管科室人员,安全监察部门外,其他人员联系工作时,应经当班经理许可,方可入内。

6.外来人员未经主管领导批准,不准进入锅炉房,学习和参观须由有关人员陪同,并不得滥动闸门和运行装置,未经许可不得测绘、摄影、抄录等。

7.外来人员进入锅炉房,须在外来人员登记薄上登记并由值班人员注明进出时间、理由和陪同人员。

8.外来人员在锅炉房活动期间,遇有特殊紧急情况,一切听从锅炉房值班人员指挥。

6.5.2锅炉房设备维修保养制度

1.锅炉的检修保养计划应由主管设备的领导、技术人员及司炉长共同制定,并明确检修保养的炉号、项目、方法、时间和经理。

2.制定好锅炉的小修、大修计划,并定期检查落实情况,设备的检修期限应根据设备需要检修量而确定,不能为了抢生产进度而随意缩短检修时间,影响检修质量。

3.运行中的锅炉设备在发生影响安全的故障时,应立即停炉,并采取相应的检修措施,严禁违章运行。

4.锅炉房内的仪表、安全附件、压力表应定期进行校验。

5.对停用的生产锅炉,应根据停用的时间长短,采用适当方法进行维护保养。

6.对锅炉的维护保养,应做好记录,记录保留一年。 6.5.3锅炉房巡回检查制度

1.司炉人员应了解锅炉设备的安全状况和运行要求,并对锅炉及辅机定时进行巡回检查,确保安全运行。

2.遇有下列情况,司炉长应决定增加巡回检查次数: 1)新装、长期停运或检修的设备投入运行时。 2)设备运行中有异常现象时。

3.司炉人员要将巡视情况逐项及时填入运行记录,重大设备缺陷应立即汇报。 4.对巡回检查时发现的影响人身的设备安全的情况,应按有关规程妥善处理。 5.司炉长应加强对巡视工作的督促检查。 6.5.4锅炉事故报告制度

1.锅炉设备发生事故后,应立即报告主管领导和上级主管部门,并如实地报告事故发生前后的经过。

2.对重大事故,爆炸事故除采取应急措施外,要保护好现场。 3.处理事故时,首先采取措施防止事故蔓延。 4.运行人员遇有事故发生时,不得离开工作岗位。

5.事故消除后,应将发生事故的地点、部位经过情况、原因、处理方法详细如实地记录在锅炉运行值班记录中。

6.运行人员处理一般事故时,要考虑周密,操作要果断迅速排除故障。 7.要对其它运行的锅炉加强监护,以确保安全。 6.5.5档案管理制度 一、档案室的工作职责

1、对本厂及各部门的档案工作实行统筹规划、组织协调,负责全面领导。 2、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策。

3、主持制定本厂档案工作制度,并检查督促档案室制订工作计划,促进工作总结。

4、组织制定本厂档案工作制度,并检查督促制度的贯彻执行。

5、按照《档案法》和《档案法实施办法》的有关规定,负责落实档案室,解决档案设备和必要的档案经费,配备适应工作的档案人员。

6、负责过期档案材料销毁的审批工作。

7、负责组织对档案人员履行档案工作职责的情况考核,根据考核结果进行奖惩。 二、档案管理员工作职责

1、认真贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策及本厂的档案工作制度。 2、制订本厂档案工作计划、措施、制度,开展档案工作调查研究,解决工作中的问题,认真钻研档案专业知识和理论,积极写学术文章。

3、形成的档案,进行科学的整理和保管。

4、按上级有关规定进行档案鉴定工作,对已超过保管期限的档案,提出存毁意 见,并做好登记造册销毁工作。

5、案检索工具和参考资料,积极开展利用工作,热情为各方面服务。 6、检查、指导厂各部门开展档案工作,帮助他们解决工作中的困难和存在的问 题,组织开展档案业务培训,不断提高档案干部业务素质。 7、按照《机关档案工作条例》的规定,定期向档案馆移交档案。 8、采取各种形式开发档案星系资源。积极为机关、社会提供优质服务。 9、工作调离时,办理好档案、资料的移交手续。 10、接受自身履行档案工作职责情况考核。 11、完成上级领导交给的其他任务。 三、档案接收制度

1、档案接受人对档案的接收、整理、移交过程负责。

2、接受零散档案材料进档案室,要认真审查、清点,做好登记,分类妥善保管,防止生虫,霉变或遗失。

3、按照机关文件材料归档范围及时督促档案形成单位对已进档案室的档案材料进行补充完善,同时做好记录,一旦收集齐全,及时进行整理。

4、档案整理结束,应由档案审查人对案卷逐一审查签字,以示整理合格。 5、档案接收人要对案卷进行审查,与移交书、移交目录核实无误后在移交书上

签字,并办理移交手续。

6、档案移交前,要填写移交书、移交目录一式二份,交接双方签字盖章后生效。 7、移交入库的档案必须使用本馆统一制作的卷盒、卷皮、卷内目录、备考表等。 四、档案整理制度

1、档案整理人员要认真学习档案管理业务知识,熟练掌握计算机及软件操作技术。

2、档案整理须在档案室进行,不得将档案材料带出室外。其整理质量由档案接受人负责。

3、对移送整理的档案要做好登记,做好标识,存放有序,妥善保管,防止错装或漏装。对清理出的重复件不需归档的各类材料需在档案整理完毕时连同整理的档案交给委托人处理。

4、整理过程中,档案材料一般不能借出,若有特殊原因需要借出,需经委托人同意,并在借出登记表上记录、签字。

5、整理档案做好分卷正确,卷内材料排列有序,编号清楚,案卷题名正确,卷内目录无误,装订整齐美观,装具整洁。

6、档案整理完毕,先自行校核,再交委托人核查无误后签字。

7、保持整理室清洁、整齐、干燥、室内禁止吸烟,柜内不得存放食物。 8、爱护室内一切设备,下班要关好电器和门窗,发现不安全苗头要及时处理或报告。

五、档案保管制度

1、本厂形成各种门类和载体档案由档案室集中统一管理。 2、建立科学的档案管理制度,逐步实现规范化、标准化和现代化。 3、配置适宜保存档案的专门库房和必要的设施。

4、定期检查档案保管情况,一个忌妒(或半年)对档案数量,损坏情况进行一次清理、检查,并做好扦插登记工作。

5、发现破损、变质、字迹褪变等情况,要及时进行抢救复制。

6、档案室不得堆放易燃、带腐蚀性物品和其它各种杂物。保持室内清洁卫生,坚持3—5天进行一次温湿度观测记载,在高温高湿季节采取降低库房温湿度,以延

长档案寿命。

7、档案收进、移出要清点,严格交接手续,严防档案丢失。 六、档案利用制度

1、本单位现行档案,主要供单位和上级主管机关使用,对外提供利用,需经本单位领导批准。

2、查、借阅涉及机、绝密内容的案卷,需经本单位分管档案工作的领导批准。查阅一般档案由档案员处理,凡借阅档案都应进行登记。

3、查、借阅档案都应爱护档案,不得将档案损坏、取页、勾抹、画线,严防污染档案。查、借阅档案时不得吸烟;借阅档案时不得将档案轻借他人或带回家中。

4、借出、归还档案必须履行登记、注销和检查等手续,如发现差错要及时追查责任,并采取补救措施,借出案卷一般不得超过七天。如需延长时间,需要补办延期手续。

5、档案室工作人员要熟悉档案内容,了解各方面需要,改变工作作风,积极主动提供利用。

6、做好利用情况登记,收集典型事例,开展利用效果分析,提高利用效率。 七、档案工作保密制度

1、认真执行上级有关档案保密工作制度、规定和划分好档案密级。 2、属于国家所有的档案,无论是单位的还是个人的都不得出卖。

3、保守机密慎之又慎,不得在公共场所谈论档案内容,不得在私人笔记本上记录档案机密,不得在私人通信中涉及档案机密,不得随意向亲友和无关人员提供档案。

4、严禁无关人员进入档案室,档案工作人员出入档案室要注意关好门窗,上下班要检查档案室有无异常现象,节假日应加强值班制度。

5、鉴定销毁档案时,应造具清册,经单位领导和有关部门批准后,至少二人一起进行销毁,不得随意当废纸出售。

八、档案鉴定销毁制度

1、供热锅炉档案的鉴定、销毁工作是科学管理档案的必要环节,是一项严肃、认真、经常性的工作,要认真做好。

2、供热锅炉档案鉴定工作的内容是对供热锅炉档案价值的鉴定分析工作和对供热锅炉档案质量的鉴别核查工作,必须做好准确、科学。

3、供热锅炉档案鉴定组织包括领导小组和工作小组两个部分。鉴定领导小组由厂主管档案工作的行政领导、主管技术业务工作领导和档案部门的经理组成。鉴定工作小组采取有关领导、工程技术人员和供热锅炉档案工作人员三结合的方式,具体承担鉴定工作。

4、供热锅炉档案的鉴定基本原则,凡是在工作查考、科学研究、技术交流等工作中形成的具体长远利用价值的供热锅炉档案为定期保管,定期中分为30年和10年管。

5、鉴定过程中,要认真填好档案鉴定书、写明鉴定小组的组成情况,鉴定的步骤与方法、鉴定书需有关人员签字。

6、对无保存价值或已过保管期限不需延期而剔除的供热锅炉档案,必须按档案资料销毁规定手续造册登记。

7、供热锅炉档案剔除销毁时,必须由档案部门指派专人销毁,销毁与销毁后需在清毁册上签字。

8、要认真做好供热锅炉档案鉴定后的善后处理工作,对有关的管理工具应相应修改调整,将鉴定中形成的材料组成工作卷,妥善保存。

九、档案工作奖惩办法

为了使档案工作制度得以认真贯彻执行,增强职工的档案意识,促进档案工作的发展,根据《档案法》有关条款,特制定此办法。

1、如有下列事迹之一的,予以表彰或奖励。 a、对档案的收集、整理、提供利用作出显著成绩的; b、对档案的保护和现代化管理做出显著成绩的; c、对档案学研究做出重要贡献的; d、将重要或者珍贵档案捐献给国家的;

e、同违反《档案法》和有关法规行为作斗争表现突出的。

2、有下列行为之一的。根据情况情节轻重,对直接责任人给予行政处分,造成损失的,可根据档案的价值和数量,责令赔偿损失。

a、损坏、丢失或者擅自销毁国家及集体或个人所有的对国家和社会具有保存价值或者应当保密档案的;

b、将职务活动中形成的应当归档的文件、资料据为己有拒绝想档案室或档案室档案工作人员归档或者向档案馆移交;

c、擅自提供、抄录、公布属于国家所有的档案,以及应当保密的档案; d、涂改、仿造档案的;

e、领导失职和工作人员玩忽职守造成档案损失的。 6.5.6生产安全管理制度 一、生产安全责任工作目标 (一)项目部经理安全责任目标

经理作为安全生产第一责任人全面负责厂内的生产安全,具体要做到: 1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令和上级指示。要亲自主持重要的生产安全工作会议,批阅上级有关安全方面的文件,签发有关生产安全工作的重大决定。

2、负责落实各级安全生产责任制。督促检查各部门的安全生产工作。 3、按事故处理“三不放过”原则,组织对重大事故的调查处理。 4、加强对各项安全活动的领导,决定安全方面的重要奖惩。 (二)副项目部经理安全职责

项目部经理是厂内生产安全的直接责任人。要按谁主管谁负责的原则,对主管业务范围内的生产安全负责,并抓好以下工作:

1、坚持贯彻“五同时”的原则,即:同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。监督检查分管部门对生产安全的各项规章制度执行情况,及时纠正失职和违章行为。

2、组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划,并认真组织实施。

3、组织分管生产范围内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改。

4、组织分管部门开展安全生产竞赛活动,总结推广安全工作中的先进经验。

5、负责分管部门的安全教育与考核工作。

6、组织分管部门,对报上级安全主管部门以上事故的调查处理,并及时向上级主管部门报告。

7、定期召开分管部门生产安全工作会议,分析安全生产动态,及时解决安全生产中存在的问题。

(三)分管领导及班组长职赏

1、保证国家和本厂生产安全法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行,把生产安全工作列入议事日程,做到“五” 同时’’。

2、组织制订实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术措施。 3、组织对新工人(包括实习、代培人员)进行安全教育和车间、班组级安全教育;对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育;开展岗位技术练兵;定期组织安全技术考核;组织并参加班组安全活动,并及时处理工人提出的安全意见。

4、每月组织两次全厂生产安全检查,落实安全隐患整改,保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等完好,教育职工正确使用安全设施及安全器材。

5、组织各项生产安全活动,总结交流安全生产经验,表彰先进班组和个人。 6、对本车间、班组发生的事故及时报告和处理,要坚持“三不放过”的原则,注意保护现场,查清原因,分清责任,对事故的责任者提出处理意见,报主管部门批准后执行。

7、负责组织并落实好活动时的安全措施。

8、建立和健全本部门安全管理网,配备合格的安全员,充分发挥车间和班组安全员的作用。

9、严格执行上级有关劳动保护用品进入生产岗位必须穿戴好的规定。 二、安全检查制度

安全检查制度分为日安全检查规定、月安全检查规定和安全抽查规定。 1、日安全检查规定:a按厂内要求,各车间班组安全员认真执行日安全检查的要求,仔细检查本部门的安全隐患,并积极采取措防止事故的发生。b日安全检查

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/t023.html