直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则(v.02)
更新时间:2024-05-31 07:04:01 阅读量: 综合文库 文档下载
- 直放站覆盖距离推荐度:
- 相关推荐
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
直 放 站 及 室 内 覆 盖 系
工 程 质 量 验 收 细 则 (v.02)
广东省移动通信有限责任公司
2002年5月编制
- 1 -
统
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
目 录
第 一 章 总 则
第 二 章 设 备 安 装
第 三 章 第 四 章 第 五 章 第一节 有源、无源设备安装 第二节 天线安装 第三节 馈线安装 第四节 接地 第五节 标签 第六节 电源 第七节 附件安装
设 备 调 测
第一节 直放站设备调测 第二节 室内覆盖系统调测 系统整体测试
第一节 室外直放站系统整体测试 第二节
室内覆盖系统整体测试
竣 工 文 件
- 2 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
第 六 章 工 程 验 收 评 估
第 一 章 总 则
一、 为保证移动电话直放站及室内覆盖工程的施工质量,
明确工程质量监查的技术规范,特制定本验收细则。
二、 本细则根据设计部门的工程设计文件以及相关厂家的
设备技术规范制定。
三、 本细则既是工程管理部门对直放站及室内覆盖工程竣
工验收的评分依据,又是工程施工部门的技术指导标准。
四、 本验收细则的解释权和修改权属广东移动通信有限责
任公司。
五、 一切与以往细则的不同之处,以本验收细则为准。
六、 验收必备工具及资料
- 3 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
TEMS手机、手提电脑、SITEMASTER、卷尺、频谱仪(带扫频输出)、设计文件、竣工文件、资产明细表等。
第 二 章 设 备 安 装
第一节 有源、无源设备安装
有源设备主要指直放站、干线放大器、光纤及有源分布系统的主机单元、远端单元等设备。无源设备主要指各类无源功分器、耦合器、合路器、衰减器等设备。 1.1 主机安装位置要求
1.1.1设备安装位置符合设计文件(方案)的要求。 1.1.2设备安装位置无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。 1.1.3设备安装位置应便于设备的调测、维护和散热需要。
1.1.4对于室外安装的主机,须做防雨水溅湿主机箱体底部、防晒、
防破坏的措施。对于室内安装的主机,室内不得放置易燃物品;室内的温度、湿度不能超过主机正常工作温度、湿度的范围。 1.2 机架固定
主机机架安装时应用安装件进行固定,并且垂直、牢固,并应保证机架底部距离地面有一定距离。 1.3 主机内设备单元的安装
要求所有的设备单元安装正确、牢固,无损坏、掉漆的现象,对于载波选频直放站、光纤、有源分布系统的主机单元,模块
- 4 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
安装数量应符合设计文件(方案)的要求,无设备单元的空位应装有盖板。 1.4 主机外部电缆连接
1.4.1连到主机架的电源线不能和其他电缆捆扎在一起。 1.4.2所有与设备相连的电缆要求接触良好,不能有松动的现象。 1.5 无源设备的安装
无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定放置。
第二节 天线安装
室外天线安装 2.1 天线支撑件的安装
天线的各类支撑件应结实牢固,铁杆要垂直,横担要水平,所有
铁件材料都应作防氧化处理。 2.2 天线安装
2.2.1 天线必须牢固地安装在其支撑件上,其高度位置符合设计方案
的规定。
2.2.2 天线与跳线的接头应作防水处理。连接天线的跳线要求做一个
“滴水弯”。 2.3 天线的指向
直放站的覆盖天线和施主天线应使用方向性天线(光纤直放站的
- 5 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
覆盖天线可以使用全向天线),其指向和俯仰角要符合设计方案的要求。施主天线的指向可以在设计方案的基础上进行微调,使接收到的施主小区的信号最强。 室内天线安装 2.4 天线安装
2.4.1 天线安装位置应符合设计文件(方案)的规定
2.4.2 若为挂墙式天线,必须牢固地安装在墙上,保证天线垂直美观, 并且不破坏室内整体环境。
2.4.3 若为吸顶式天线,可以固定安装在天花或天花吊顶下,保证天
线水平美观,并且不破坏室内整体环境。如果天花吊顶为石膏板,还可以将天线安装在天花吊顶内,但必须对天线做牢固固定,不能任意摆放在天花吊顶内。
2.4.4 安装天线时应戴干净手套操作,保证天线的清洁干净。
第三节 馈线安装
3.1 馈线的布放必须按照设计文件(方案)的要求,且应整齐、美
观,不得有交叉、扭曲、空中飞线等情况。
3.2 当馈线或跳线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑,其弯曲
曲率半径不超过下表的规定:
线 径 1/4”软馈 二次弯曲的半径 一次性弯曲的半径
30mm --- - 6 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
1/2”软馈 1/4” 3/8” 1/2\ 7/8\ 40mm 100mm 150mm 210mm 360mm --- 50mm 50mm 70mm 120mm 3.3 馈线的连接头都必须牢固安装,接触良好,室外馈线的连接头
以及室内馈线连接头放置于水管井内的,应做防水密封处理。 3.4 室外馈线从馈线口进入室内之前,要求有一个“滴水弯”,或斜
向上走线,以防止雨水沿着馈线渗入室内。馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。 3.5 馈线布放位置
3.5.1室内馈线的布放应尽量使用电气管井,避免使用风管或水管管
井,避免与强电高压管道和消防管道一起布放,确保无强电、强磁的干扰。
3.5.2室内馈线尽量在线井和天花吊顶中布放,对于不在机房、线井
和天花吊顶中布放的馈线,应套用PVC管。
3.5.3 地下停车场的布线应高于排风、消防等管道”以免因布线过
低而引起车辆挂断馈线的现象。 3.6 馈线、跳线、走线管的固定
3.6.1所有馈线、跳线、走线管都应用馈线夹、馈线座、线码、扎带
等加以牢固固定,固定间距如下表:
〈1/2 \线径馈线 〉1/2 \线径馈线 馈线水平走线时: 1.0米 1.5米 馈线垂直走线时: 0.8米 1.0米 3.6.2 室外馈线要求沿室外走线梯固定,或用线码沿墙壁固定,固定
间距按3.6.1的要求。室外跳线要求沿天线支撑件固定。
- 7 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
3.7 走线管
3.7.1 要求所有走线管布放整齐、美观,尽量靠墙布放,并用线码或
馈线夹按3.6.1的要求进行牢固固定,转弯处要使用转弯接头或波纹管等软管连接。
3.7.2 若走线管无法靠墙布放(如地下停车场),馈线走线管可与其它
线管一起走线,并用扎带与其它线管固定。
第四节 接 地
4.1 直放站、干线放大器、光纤及有源分布系统的主机单元设备必
须接地,接地线截面积16平方毫米,接地电阻小于5欧姆。 4.2 馈线接地
4.2.1 室外馈线必须接地。每条馈线都应用接地件和截面积为16平方
毫米的接地线接地,接地电阻小于5欧姆。室外馈线长度大于20米时,应在近直放站一端再接一次地。
4.2.2 馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向进行接地,不允许向上
走线。
4.2.3 为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90
度,曲率半径大于130毫米。
4.3 天线支撑件等室外设施都要求接地,并且要求接地电阻小于5
- 8 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
欧姆。
4.4 主机保护地、馈线、天线支撑件的接地点应分开。每个接地点
要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
4.5 所有接地线应用线码或扎带固定,固定间距为0.3米,外观应平
直美观。 4.6 避雷针
4.6.1 避雷针要求电气性能良好,接地良好。 4.6.2 室外天线都应在避雷针的45度保护角之内。
第五节 标 签
5.1 每个设备和每根电缆的两端都要贴上标签,根据设计文件的标
识注明设备的名称、编号和电缆的走向。 5.2 标签应用专用电子标签机打印,不能手写。 5.3 各种设备标签的编号格式如下:
无源分布系统设备: 天线: ANT n-m 功分器:PS n-m 耦合器:T n-m 合路器:CB n-m
- 9 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
负载: LD n-m 衰减器:AT n-m 干线放大器:RP n-m 有源分布系统设备: 射频有源天线:PT n-m 有源功分器: PPS n-m 中途放大器: IA n-m 末端放大器: EA n-m 主机单元: HUB n-m 光纤分布系统设备: 主机单元: HS n-m 远端单元: RS n-m 光纤有源天线:OT n-m 光路功分器: OPS n-m 馈线:
起始端:to ______设备编号 终止端:from_____设备编号
注:以上n表示设备的编号,m表示该设备安装的楼层。 举例说明:
1、安装在9层编号为2的三功分器,它的标签为:
三功分器 PS2-9F - 10 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
2、一段馈线,起始点是安装在9层编号为2的功分器PS2-9F,
终止点为安装在10层编号为3的耦合器T3-10F,则此段馈线的标签为:
起始端标签: 终止端标签:
TO T3-10F FROM PS2-9F 5.4 设备的标签应贴在设备正面容易看见的地方,对于室内天线,标
签的贴放应保持美观,且不会影响天线的安装效果。
5.5 馈线的标签尽量用扎带牢固固定在馈线上,不宜直接贴在馈线上。
第六节 电 源
6.1 主机电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,工作状态时放置于
不易触摸到的安全位置,以防触电。
6.2 要求提供稳定的交流电输入, 其输入电压允许波动范围为
198V~242V。
6.3 直流(48V,24V)供电采用2.5平方毫米的供电电缆,交流供电
采用2.5平方毫米的供电电缆。
6.4 若电源走线较长,应用线码固定,固定间距为0.3米,走线外观
要平直美观。
- 11 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
第七节 附件安装
附件安装主要是指光纤直放站的波分复用单元、光耦合单元、中继耦合器等设备的安装和光路连接。
7.1 波分复用单元和光耦合单元:原则上必须放置在用户光端机架上
并用螺钉固定,若无条件,也可固定在走线架上。
7.2 中继耦合器:安装在用户基站上方的走线架上,串接在跳线与主
馈线之间并加以固定。 7.3 光路连接
7.3.1 主机用尾纤和适当光衰减器或光法兰头与用户的光缆连接,注
意保护尾纤头以防止碰撞,使用前用无水酒精清洁尾纤头以防止灰尘沾染。
7.3.2 连接时插销与插孔要准确对位,连接螺母要拧到底。 7.3.3 当系统采用波分复用时,在与用户光系统连接前必须测试并确
保波分复用单元均处于正常状态。
7.3.4 尾纤必须用蓝色波纹管保护后走线,用扎带固定在走线架上。
第三章 设 备 调 测
- 12 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
第一节 直放站设备调测
1.
测试项目及其指标要求
要求对直放站的各项指标进行测试,并在直放站初验竣工文件
中填写“直放站性能测试记录表”。 1.1 基 本 工 作 频 带
GSM900直放站的工作频带应满足以下要求: 上行:890 —— 909MHz
下行:935 —— 954MHz
为适应部分站点的特殊需要(如抑制联通信号或抑制干扰),要求宽带直放站的带宽在2—19MHz范围内可调,具体工作频带的设置按设计文件(方案)的要求。 1.2 带 内 平 坦 度
在直放站输入信号和增益保持不变的情况下,在直放站输出端
测试在直放站有效工作带宽内的不同频率上最大和最小输出信号的差值(峰峰值)。要求直放站的带内平坦度(峰峰值)小于3dB。 1.3 接收信号功率
测试现场直放站下行接收信号功率。测得的接收信号电平不能超过直放站允许的最大输入功率,并符合设计方案的要求或与竣工文件相符。 1.4 输出信号功率
- 13 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
测试现场直放站下行的输出信号功率。测得的输出信号功率不能超过直放站的最大输出功率(ALC起控功率),并符合设计方案的要求或与竣工文件相符。 1.5 增益
测试现场直放站的实际上下行增益(输出信号功率-输入信号功率),并与直放站标注的增益值比较是否一致,误差范围在?10%内。
1.6 收发信隔离度
测试室外无线直放站收发信两端的隔离度。直放站收发信隔离度的要求如下:
隔离度I?直放站实际工作增益G + 10dB 1.7 驻波比
分别在直放站的输入端和输出端测试其至施主天线和覆盖天线的驻波比,其驻波比要求小于1.5。 1.8 噪声电平
分别在直放站的输入端和输出端测试上下行噪声电平(对于光纤直放站,分别在中继端机的输入端和覆盖端机的输出端测试上下行噪声电平)。要求直放站上行噪声电平小于-36dBm,而且到达施主基站(CDU端)的上行噪声电平小于-120dBm。设直放站上行噪声电平为PNR,从施主基站(CDU端)到直放站输
入端的信号损耗为LP,则要求直放站上行噪声电平: PNR〈 -120dBm + LP
- 14 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
1.9互调干扰
分别在直放站的输入端和输出端测试上下行互调干扰产物(对
于光纤直放站,分别在中继端机的输入端和覆盖端机的输出端测试上下行互调干扰产物)。,要求在900MHz频段带内所有互调均小于-36dBm,1800MHz频段小于-30dBm。 1.10带 外 杂 散 波
测试工作频带外杂散辐射信号的强度。带外杂散波在900MHz
频段要求小于-36dBm,1800MHz频段要求小于-30dBm。 1.11带外抑制度
测试直放站对工作带宽外所获得的信号增益的抑制程度。 1.11.1对于宽带直放站,带外抑制度要求如下:
设f1、f0、f2分别为滤波器带宽的下限、中心频率和上限 当直放站最大增益?80dB时,则上下行必须满足: 频率 f1-2MHz f1-1MHz f1-600KHz f1-400KHz f1 f0 f2 f2+600KHz 增益衰减 <-60dB <-50dB <-40dB <-25dB -2dB 0dB -2dB <-25dB - 15 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
f2+600KHz f2+1MHz <-40dB <-50dB 当直放站最大增益<80dB时,则上下行必须满足: 频率 f1-2MHz f1-1MHz f1-600KHz f1 f0 f2 f2+600KHz f2+1MHz 增益衰减 <-50dB <-35dB <-25dB -2dB 0dB -2dB <-25dB <-35dB 1.11.1对于载波选频直放站, 带外抑制要求如下:
设f0为滤波器中心频率,直放站增益为85dB,则上下行必须满足:
频率 f0-1MHz f0-600KHz f0-400KHz f0-100KHz f0 f0+100KHz f0+400KHz f0+600KHz 增益衰减 <-50dB <-45dB <-35dB >-3dB 0dB >-3dB <-35dB <-45dB - 16 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
f0+1MHz f0+5MHz 1.12 输出光功率
<-50dB <-60dB 分别在光纤直放站中继端机的输出端测试下行输出光功率,
在覆盖端机的输入端测试上行输出光功率。要求输出光功率符合厂家提供的输出光功率值范围。
1.12 接收光功率
分别在光纤直放站覆盖端机的输入端测试下行接收光功率,在中继端机的输出端测试上行接收光功率。要求接收光功率符合厂家提供的接收光功率值范围。
1.13 远程监控功能
对于具备远程监控功能的直放站,测试其远程监控功能的性能指标。要求远程监控功能符合厂家提供的技术资料要求。
2. 测试方法 2.1 实验室测试方法
实验室测试方法适用于具备良好实验环境和各种测试仪表仪器,可以对直放站单机进行全面的性能测试的情况。直放站实验室测试方法基本参照中国通信行业标准YD/T952-1998《900MHz直放机技术要求及测量方法》(详见附件一)。
2.2 现场测试方法
- 17 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
现场测试方法适用于验收时对已开通的直放站进行现场在线测试。完成现场测试需要的基本仪表有:频谱仪(带扫频源)、环形器(或耦合器)、衰减器、site master (最好带功率计功能)。若测试光纤直放站,还需要光功率计。 2.2.1 测量条件
2.2.1.1 温度:5C~40C(室内型),-30C~+55C(室外型)。 2.2.1.2 湿度:?85%(室内型),?95%(室外型) 2.2.1.3 气压:70~106kPa。
2.2.1.4 测量信号标准阻抗为50欧姆。
2.2.1.5 标准输出负载是一个能承受被测设备输出功率的50欧
姆非辐射性电阻负载。
2.2.1.6 周围无影响设备正常工作的电磁干扰及机械振动。 2.2.1.7 各仪表仪器必须在当年通过国家三级计量标准检测(附
有计量检测证明),在使用前均经过严格校正。
2.2.2 具体测试方法
2.2.2.1 基本工作频带、带内平坦度
(1) 调节频谱分析仪为扫频输出状态,扫频信号输出端口(RF
OUT)经衰减器A(衰减值应保证频谱仪经衰减后可以输出不使待测直放站输出饱和的信号Lin)连接到待测直放站的输入端口,待测直放站输出端口经衰减器B(衰减值应保证大于待测直放站最大输出功率与频谱仪最大输入功率的差值)
- 18 -
0000
RF IN
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
连接到频谱仪输入端口(RF IN),如图所示:
频谱分析仪 扫频输出 RF OUT 衰减器A 待测 直放站 衰减器B 频谱分析仪 HP8920A HP8591E HP8920A HP8591E (2)首先调测待测直放站。若待测直放站为宽带直放站,则设
置待测直放站带宽的上下截至频率为GSM下行工作频带范围935和954MHz,中心频率为944.5MHz。
(3)若待测直放站为载波选频直放站,而且选频模块数目不少
于2个,则分别设置待测直放站其中两个选频模块的中心频率为GSM下行工作频带范围935.2和954MHz。
(4)然后调测频谱仪的扫频输出信号。调频谱仪扫频信号信号
输出的中心频率为944.5MHz,扫频宽度为52MHz,调节其输出电平,使待测直放站输入端口处的信号电平为Lin。(在频谱仪自环的方式下调测输出扫频信号)
(5)将衰减器B的输出信号接入频谱仪的RF IN输入端口,观
察测试结果。调频谱仪中心频率为944.5MHz,分辨率宽度(RBW)为300KHz,扫频宽度(SPAN)、视频宽度(VBW)、扫描时间(SWT)、输入衰减(ATT)调适当,幅度刻度调到10dB/格,参考电平(REF)调到使屏幕上的信号幅度低于顶刻度5-10dB左右。
(6)对于宽带直放站,用频谱仪上的标记读出下降2dB的频点
f1和f2即为被测直放站实际工作频带的上下截至频率;对
- 19 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
于载波选频直放站,用频谱仪上的标记读出最低频处输出信号波形下降1dB的上截至频率f1和最高频处输出信号形下降1dB的下截至频率f2即为被测直放站实际工作频带的上下截至频率。(应符合1.1的要求)
(7)同时观测有效工作频带内的最大和最小电平之间的差值即
为带内平坦度?A dB(峰峰值)。(应符合1.2的要求) (8)以上为对待测直放站下行工作频带的测试,将待测直放站
的输入输出端口对调,并相应调节频谱仪的中心频率至899.5 MHz,则可对待测直放站上行工作频带进行测试。 (9)测试完毕后,记录测试数据,将被测直放站的原有设置还
原。
2.2.2.2 实际工作频带、带内平坦度
(1) 测试连接方式与2.2.2.1一致。
(2) 不对待测直放站原有设置进行任何改变,依然调频谱仪扫
频信号信号输出的中心频率为944.5MHz,扫频宽度为52MHz,调节其输出电平,使待测直放站输入端口处的信号电平为Lin。
(3) 将衰减器B的输出信号接入频谱仪的RF IN输入端口,用
频谱仪上的标记读出下降2dB的频点f1和f2,|f1-f2|即为被测直放站实际工作状态下相应的2dB带宽。(应符合1.1的要求)
(4) 观测实际工作频带内的最大和最小电平之间的差值即为带
- 20 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
内平坦度?A dB(峰峰值),从而得到实际的工作频带的带内平坦度的值。(应符合1.2的要求)
(5) 根据相同的原理测试上行的实际工作频带、工作带宽和带
内平坦度。
2.2.2.3 带外抑制度
(1)测试连接方式与2.2.2.1一致。
(2)将待测直放站增益调到最大,调频谱仪扫频信号信号输出
的中心频率为944.5MHz,扫频宽度为52MHz,调节其输出电平,使待测直放站输入端口处的信号电平为Lin。若待测直放站为载波选频直放站,而且选频模块数目不少于2个,则分别设置待测直放站其中两个选频模块的中心频率为GSM下行工作频带范围935.2和954MHz。
(3)将衰减器B的输出信号接入频谱仪的RF IN输入端口,频
谱仪的中心频率也调到f0,其他参数均调适当,从频谱仪上读出输出信号的带内信号电平Lo(dBm),然后在有效工作频带外100KHz、400KHz、600KHz、800KHz、1MHz、5MHz、频率点处读出相应的信号电平Lx。
(4)带外抑制度A = Lo – Lx(dB)。(应符合1.11的要求) (6) 根据相同原理测试直放站上行带外抑制度。
(7) 测试完毕后,记录数据,将被测直放站的原有设置还原。 2.2.2.4 噪声电平
现场在线测试无法测试噪声系数,只能粗略测试经直放站后
- 21 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
的上下行信号的底噪声。以下分别对上下行噪声电平的测试方法做介绍。
2.2.2.4.1 上行噪声电平
(1)在待测直放站与施主天线之间加入一个环形器(或耦合器)。
从上行方向看,待测直放站的上行输出信号直通到衰减器一端,而与施主天线端是隔离的。从下行方向看,施主天线的接收信号直通到待测直放站的输入端,而与衰减器一端是隔离的,连接方式如下图所示:(若加入的是耦合器,可以不加衰减器,则待测直放站接耦合器输入端,频谱仪直接接耦合器的耦合端,施主天线接耦合器的直通端)
环形器或耦合器 施主天线 覆盖天线
待测直放站 衰减器 频谱分析仪 (2)调频谱仪中心频率为直放站上行中心频率899.5MHz,扫频
宽度(SPAN)为30MHz,分辨率宽度(RBW)为300KHz、视频宽度(VBW)、扫描时间(SWT)、调适当,输入衰减(ATT)尽量调小(最好不设衰减),幅度刻度调到10dB/格。 (3)从频谱仪上观测上行信号的底噪声,读出工作频带内底噪
声的最大值即上行噪声电平LN上 (dBm) 。(实际上行噪声电
- 22 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
平= LN上+衰减总量)、(应符合1.8的要求)
2.2.2.4.2 下行噪声电平
(1)在待测直放站与覆盖天线之间加入一个环形器(或耦合器)。
从下行方向看,待测直放站的下行输出信号直通到衰减器一端,而与覆盖天线端是隔离的。从上行方向看,覆盖天线的接收信号直通到待测直放站的输入端,而与衰减器一端是隔离的,连接方式如下图所示:(若加入的是耦合器,可以不加衰减器,则待测直放站接耦合器输入端,频谱仪直接接耦合器的耦合端,覆盖天线接耦合器的直通端)
施主天线 覆盖天线
环形器或耦合器
待测直放站 衰减器 频谱分析仪 (2)调频谱仪中心频率为直放站下行中心频率944.5MHz,扫频
宽度(SPAN)为30MHz,分辨率宽度(RBW)为300KHz,视频宽度(VBW)、扫描时间(SWT)调适当,输入衰减(ATT)尽量调小(最好不设衰减),幅度刻度调到10dB/格。 (3)从频谱仪上观测下行信号的底噪声,读出工作频带内底噪
声的最大值即下行噪声电平LN下 (dBm) 。(实际下行噪声电平= LN下+衰减总量)
2.2.2.5 互调干扰产物
- 23 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
现场在线测试很难准确测试直放站实际产生的互调干扰产物,只能粗略观测互调干扰的严重程度。以下分别对上下行互调干扰产物的测试方法做介绍。
2.2.2.5.1 上行互调干扰产物
(1) 测试连接方式与2.2.2.4.1相同。
(2) 频谱仪的调节基本与2.2.2.4.1相同,只是输入衰减(ATT)
应尽量调大,以减少频谱仪自身产生的干扰值。 (3) 若有用户正在拨打电话,在频谱仪上可以观测到连续闪动
的上行信号波形,用锁定键把图形锁定,标记出其中两个上行信号的中心频率f1、f2,然后读出在2f1-f2和2f2-f1频点处的信号幅度(峰值),取其中的最大值即为f1和f2产生的三阶互调干扰产物IM3(dBm)。(实际上行三阶互调干扰产物= IM3+衰减总量)、(应符合1.9的要求)
2.2.2.5.2 下行互调干扰产物
(1)测试连接方式与2.2.2.4.2相同。
(2)频谱仪的调节基本与2.2.2.4.2相同,只是输入衰减(ATT)
尽量调大,以减少频谱仪自身产生的干扰值。
(3)若有用户正在拨打电话,在频谱仪上可以观测到连续闪动
的下行信号波形,用锁定键把图形锁定,标记出其中两个下行信号的中心频率f1、f2,然后读出在2f1-f2和2f2-f1频点处的信号幅度(峰值),取其中的最大值即为f1和f2产生的三阶互调干扰产物IM3(dBm)。(实际下行三阶互调
- 24 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
干扰产物= IM3+衰减总量)、(应符合1.9的要求)
2.2.2.6 接收信号功率
接收信号功率可以用频谱仪或者功率计(带功率计功能的site master s120)进行测试,下面以频谱仪为例介绍下行接收信号功率的测试方法。
(1) 把施主天线直接接到频谱仪的输入端口(RF IN),频谱仪
应放在近待测直放站一端。
(2)调频谱仪中心频率为直放站下行中心频率944.5MHz,扫频
宽度(SPAN)为52MHz,分辨率宽度(RBW)为300KHz、视频宽度(VBW)、扫描时间(SWT)调适当。由于接收信号功率一般较弱,输入衰减(ATT)应尽量调小,幅度刻度调到10dB/格。
(2) 观测频谱仪上显示的信号波形,用频谱仪的标记读出信号
波形的中心频率和信号波形的最大值(峰值)即接收信号的中心频率f0和信号功率Lin下(dBm)。(实际下行接收功率= Lin下+衰减总量)、(应符合设计文件的要求)
2.2.2.7 输出信号功率
输出信号功率也可以用频谱仪或者功率计(带功率计功能的site master s120)进行测试,下面以频谱仪为例介绍下行输出信号功率的测试方法。
(1)待测直放站的输出端接上衰减器(衰减值应保证大于待测
直放站最大输出功率与频谱仪最大输入功率的差值)后再接
- 25 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
到频谱仪的输入端口(RF IN),频谱仪应放在近待测直放站一端。
(2)调频谱仪中心频率为直放站下行中心频率944.5MHz,扫频
宽度(SPAN)为52MHz,分辨率宽度(RBW)为300KHz、视频宽度(VBW)、扫描时间(SWT)、衰减(ATT)调适当。幅度刻度调到10dB/格,参考功率(REF)调到使屏幕上的信号幅度低于顶刻度5-10dB左右。
(3) 观测频谱仪上显示的信号波形,用频谱仪的标记读出信号
波形的中心频率和信号波形的最大值(峰值)即输出信号的中心频率f0和信号功率Lout下(dBm)。(实际下行输出功率= Lout下+衰减总量)、(应符合设计文件的要求)
2.2.2.6 增益
待测直放站的实际增益G= 输出信号功率Lout-接收信号功率Lin。(应符合设计文件的要求)
2.2.2.7 收发信隔离度
(1) 把频谱仪(综测仪)的RF OUT端口连接到覆盖天线端,RF
IN端口连接到施主天线端,连接方式如下图所示:
RF IN 仪)点频信号输出 RF OUT 频谱分析仪(综测施主天线 覆盖天线
(2)调频谱仪(信号发生器)产生一个中心频率为GSM工作频
- 26 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
带内测试信道(不用信道)的频率、带宽为200KHz、信号强度为20dBm的点频信号PT,通过RF OUT 端口馈入覆盖天线发射出去。
(3)用频谱仪观测从施主天线接收的从覆盖天线发射过来的信
号PR,则隔离度I= PT- PR(应符合1.6及设计文件的要求)
2.2.2.8 驻波比
用site master 分别在直放站的输入端和输出端测试其至施主天线和覆盖天线的驻波比,记录下驻波比值和直放站距施主天线和覆盖天线的长度。(驻波比应符合1.7的要求,馈线长度应与竣工文件相符)
3. 联机调测
如果直放站具有联机调测功能,还可以通过OMT软件对直放站进行工作状态检测、告警检测,不同直放站厂家、型号提供的检测和告警内容有所不同,以下仅列几项常用检测项目,具体项目和检测方案参见各厂家的使用说明书。 3.1 工作状态检测 3.1.1 带宽设置
对于宽带直放站,可以通过OMT软件检测到直放站设置的实际工作带宽;对于载波选频直放站,可以通过OMT软件检测到每个选频信道的信道号。要求与设计相符,另外与现场测试结果比较,误差应在?0.1MHz以内。
- 27 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
3.1.2 增益设置
可以通过OMT软件检测到直放站设置的实际工作增益,要求与设计相符, 并与现场测试结果比较,误差范围在?10%内。 3.1.3 输出信号功率
可以通过OMT软件检测到直放站实时的输出信号功率, 要求与设计相符。 3.1.4 供电状态
可以通过OMT软件检测到当前交流或直流电的供电情况,要求交流工作电压在198V~242V范围内。 3.1.5 隔离度
可以通过OMT软件检测到直放站收发天线的隔离度值。 3.2 告警检测 3.2.1 电源告警
把直放站主机电源模块关掉,通过OMT软件检测直放站是否产生电源告警。 3.2.2门禁告警
打开直放站的门, 通过OMT软件检测直放站是否产生门禁告警。 3.2.3 隔离度告警
隔离度值的远程检测可以通过OMT软件定性测量。调节直放站增益使系统隔离度无法达到隔离要求,通过OMT软件检测直放站是否产生隔离度告警。
- 28 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
3.2.4 外部告警
如果直放站配有外部告警接口,并已接有外部告警,可以通过OMT软件检测外部告警的设置情况。
4. 监控测试
对于具备监控功能的直放站,应在远端监控中心对直放站的参数设置、工作状态和告警情况进行测试,检查直放站远程监控的性能。
第二节 室内覆盖系统调测
1. 干线放大器调测
要求对放大器的各项指标进行测试,并填写“放大器测试表“。测试方法可参照上一节直放站调测有关的测试方法。 1.1 使 用 频 带
干线放大器2dB带宽应包含以下频段要求: 上行:890 —— 909MHz 下行:935 —— 954MHz 1.2 输 入 功 率
要求输入功率不能超过放大器允许的最大输入功率,并符合设计文件(方案)的要求。
- 29 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
1.3 输 出 功 率
1.3.1 干线放大器最大输出功率应大于30dBm。
1.3.2干线放大器应具有ALC或AGC功能,输出功率不能超过ALC
起控功率, 并符合设计文件(方案)的要求。 1.4 增益
干线放大器主机最大增益应大于20dB,实际工作增益应符合设计文件(方案)的要求。 1.5 带 内 平 坦 度
要求放大器在2dB有效工作频带内的峰峰值波动小于3dB。 1.6 互 调
要求带内所有互调在900MHz频段要求小于-36dBm,1800MHz频段要求小于-30dBm。 1.7 带 外 杂 散 波
带外杂散波在900MHz频段要求小于-36dBm,1800MHz频段要求小于-30dBm。 1.8自动告警和监控功能
对于具备自动告警和监控功能的直放站,应按技术说明书检验其告警和监控功能的工作状态。
2. 室内天馈分布系统调测
2.1 驻波比
根据设计文件上标示的驻波比测试点进行测量,要求抽查各
- 30 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
根天线及各段馈线。填写驻波比测试表,核对馈线使用量。 (1)从基站信号引出处测试,前端未接任何有源器件或放大
器,其驻波比要求小于1.5。若中间有放大器或有源器件,在放大器输入端处加一负载或天线,所有有源器件应改为负载或天线再进行驻波比测试。
(2)从管井主干电缆与分支电缆连接处测至天线端的驻波比,
应小于1.5。
(3)从放大器输出端测试至末端的驻波比,前端未接任何放大器或有源器件,其驻波比要求小于1.5。
(4)对于双波段或多波段器件及天线,其驻波比指标可增大至1.8,但测试频率范围应相应调整。
(5)核对各段馈线长度与竣工文件的一致性,要求误差范围在5%以内。
注:在室内安装有金属天花等特殊情况下,以上驻波比指标可视实际情况适当放宽。 2.2 噪 声 电 平
从基站接收端位置测试上行噪声电平,要求噪声电平均小于-120dBm。
2.3 发射功率
用频谱仪测量天线输入的下行功率强度。填写”天线场强测试表“。从人体安全辐射范围要求考虑,要求天线的发射功率不大于 15dBm/载波(天线的发射功率=天线输入的下行功率+天线增益)。电梯井中天线的发射功率不大于20 dBm/载波。
- 31 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
第 四 章 系统整体测试
第一节 室外直放站系统整体测试
1. 信 号 强 度
要求在设计覆盖范围内95%的位置上所测得的手机接收信号强度不得低于-93dBm。在覆盖区内挑选20个以上的测试点用测试手机(如TEMS等)测量接收到的BCCH、BSIC及信号强度,并填写“室外直放站覆盖效果测试表”。另施主小区信号强度-次强小区信号强度?10 dBm(室外)。 2. 通 话 质 量
要求在通话过程中话音清晰无噪声,无断续,无串音,无单通等现象。
用TEMS进行误码率(RxQul)的测试,等级为3以下(不包含3)的测试点的数量应占90%以上。并填写“室外直放站覆盖效果测试表”。
3.对其它运营商信号的抑制
在保证GMCC有效工作频带信号转发的前提下,要求直放站不能有效转发其它GSM运营商信号,不能改善其覆盖效果,不能给其网络带来干扰。
- 32 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
该要求除了根据第三章1.11进行控制外,还应在设计覆盖范围内挑选5个以上的测试点,通过开、关直放站,用测试手机(如TEMS等)测量其它运营商的信号强度,比较直放站开、关对其产生的影响。要求对其信号提高不超过20dB。填写“对其它运营商信号抑制效果测试表”。 4. 安装前后对网络的影响评估
对于直放站的施主小区及相邻小区分别做开通前和开通后5天的忙时话务统计(包括SDCCH和TCH的统计),要求其各项指标均达到当年网络指标要求,其中要求施主小区在直放站开通后比开通前的掉话率(非考核掉话率)增加的百分数(以直放站开通前后5天的话务统计的平均值为标准)不超过0.2个百分点。把施主小区在直放站开通前后各5天STS报表统计的平均值填写入“安装前后对网络的影响评估表”,附上话务统计报表。 5. 效果分析
通过“室外直放站覆盖效果测试表”和“安装前后对网络的影响评估表”对覆盖效果进行分析,并与预期效果作分析比较,填写“效果分析报告”。
注1:测试点的个数不应少于20个,并将测试结果以表格形式列出,表格应包括测试序
号及其相对应的场强(-dBm)、信道号、误码率等级(RxQual)等内容。
第二节 室内覆盖系统整体测试
- 33 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
1. 信 号 强 度
要求在室内分布系统覆盖范围内95%的位置上所测得的手机接收信号强度不得低于-85dBm,电梯内信号强度不得低于-90dBm。在设计文件中标示的测试点上用测试手机(如TEMS等)测量接收到的BCCH、BSIC及信号强度,并填写“室内覆盖测试表”。另对于以直放站为信号源的系统,施主小区信号强度-次强小区信号强度?6 dBm(室内) 2. 通 话 质 量
要求在通话过程中话音清晰无噪声,无断续,无串音,无单通等现象。
(1)用TEMS进行误码率(RxQual)的测试,对于以基站为信号
源的室内覆盖系统,等级为3以下(不包含3)的测试点的数量应占95%以上。对于以直放站为信号源的室内覆盖系统,等级为3以下(不包含3)的测试点的数量应占90%以上。填写“室内覆盖测试表”。
(2)切换测试,根据设计要求进行室内、室外之间的通话切换
测试,并填写“切换测试表”。
3. 掉 话 率
要求在通话测试过程中掉话率不得高于1%(包括室内外的切换)。 4.效果分析
- 34 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
对于室内覆盖系统的施主小区及相邻小区分别做开通前和开通后的话务统计(包括SDCCH和TCH的统计),要求其各项指标均达到要求,并与预期效果作分析比较。填写“效果分析报告”,附上话务统计报表。其中开通后要做连续三天的话务统计,选每天话务最高的时段统计。
注1: 测试点的个数不应少于20个,并将测试结果以表格形式列出,表格应包括测试序
号及其相对应的场强(-dBm)、信道号、误码率等级(RxQual)等内容。
5. 对其它运营商信号的抑制(以直放站为信号源的室内覆盖系统)
在保证GMCC有效工作频带信号转发的前提下,要求直放站不能有效转发其它GSM运营商信号,不能改善其覆盖效果,不能给其网络带来干扰。
该要求除了根据第三章1.11进行控制外,还应在设计覆盖范围内挑选5个以上的测试点,通过开、关直放站,用测试手机(如TEMS等)测量其它运营商的信号强度,比较直放站开、关对其产生的影响。要求在距离天线约1米处进行测量,对其信号提高不超过20dB。填写“对其它运营商信号抑制效果测试表”。
第 五 章 竣 工 文 件
1. 竣工文件的分类
所有以基站(含微蜂窝)为信号源的室内覆盖系统工程填写室内
- 35 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
覆盖系统竣工文件,而信号源基站部分填写无线基站竣工文件;所有直放站以及以直放站为信号源的室内覆盖系统填写直放站竣工文件。
2. 直放站和室内覆盖系统的规模
要求在竣工资料上反映出该直放站或室内覆盖系统的安装工程
量,包括安装设备的型号和数量。
3. 设计图纸
要求在竣工文件中含有该直放站或室内覆盖系统的设备安装平面图,分布系统的安装示意图及室内覆盖系统的原理图。并注明设计变更情况及原因。
4. 测 试 记 录
要求在竣工文件中,含有对该直放站或室内覆盖系统进行开通测试的所有测试记录,并要求测试结果填写认真 、格式正确、记录真实。
5. 资产明细表
要求在竣工文件中,根据规定的格式填写设备的资产明细表,填报设备数量必须与实际情况相符。
- 36 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
6. 其 它 必 要 的 资 料
要求在竣工资料中含有该直放站或室内覆盖系统每一项设计变更的情况及原因 ,以及相关的手续和批复证明。
第六章 工 程 验 收 评 估
要求:验收时,工程部门应与维护部门做好交接工作,对于存在的遗
留问题,设备厂家应在规定时间内整治完毕,工程和维护部门共同监督、管理。
(1)验收小组对验收的直放站和室内覆盖系统实行评分,具体评分标
准参见《直放站验收测试表》和《室内覆盖系统验收测试表》。 (2)当验收直放站和室内覆盖系统总数不超过20个(包括20个),如
不及格直放站和室内覆盖系统数超过验收基站总数的 20%,则本次验收不通过。当验收直放站和室内覆盖系统总数超过20个,如不及格直放站和室内覆盖系统数超过验收基站总数的 15%,则本次验收不通过。
(3)验收小组如发现以下情况,则本次验收不通过:
? 未经允许使用框架协议以外的设备 ? 使用指定范围以外的馈线
? 竣工文件填报的馈线数量超出验收测量使用量的5%
- 37 -
广东移动通信有限责任公司《直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则v.02》
- 38 -
正在阅读:
ArcGIS空间分析 excel统计分析05-26
2015贵州省事业单位招聘考试公共基础知识一点通科目一12-22
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(四)06-06
《基站防雷与接地技术规范》05-16
新员工心得体会及对工作建议03-31
角膜塑形镜在美国真的被禁止了吗?08-19
汪小兰有机化学第四版第1-17章答案05-17
Java2实用教程(第3版)课后答案05-27
监测项目方法检出限值06-07
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 直放站
- 系统工程
- 细则
- 验收
- 覆盖
- 室内
- 质量
- 02
- 四川省攀枝花市矿产资源总体规划
- 2014-2015学年校三好学生(标兵)、优秀学生干部初审名单
- 《java程序设计》实验指导书(09高职)
- 汇编语言程序设计上机实验 - 图文
- 第三章 第三节 总需求 - 总供给模型习题答案
- 土地增值税清算技巧与汇算清缴热点难点问题
- 新版部编人教版一年级下册语文全册教案(2018精编版) - 图文
- 华侨大学第38届运动会田径比赛(泉州校区)竞赛规程
- 会计从业资格证计算题大题
- 非流动资产会计分录汇总
- 北师大版四年级数学下册第三单元教学设计
- 现代医学电子仪器原理与设计复习指导(含答案)
- 金蝶EAS常见问题解答 - 基础业务服务 - 2016
- 2013年全国各地中考数学试题分类汇编:统计
- 体育理论考试题库
- 2018-2019惠州市小学毕业数学总复习小升初模拟训练试卷3-4(共2套
- 高中生物奥林匹克竞赛辅导专题讲座 - 专题七 - 遗传的基本定律
- 王丹《国际金融理论与实务》课后练习答案
- 安全风险分级管控 - 图文
- 高中文言文阅读训练步步高答案